2013年第5期《防雷设计》的疑问
P47
2.2 利用滚球法确定接闪器的保护范围
……保护范围最低点的高度定为不小于2m……
……灯杆宽向按两排车位加一车道设置,长向按6台小车宽度设置(如图1所示)这样可以满足保护范围最低点的高度要求。
根据图1所示,女儿墙上看不到灯杆。
是不是可能有这样几种情况:
1、“图1 屋面停车场设置低杆灯作为接闪杆的布置效果”图示(图1 是效果图还是竣工后的实景照片,看不清楚),漏画了屋面四周女儿墙上的灯杆。
2、屋面四周女儿墙上不设置灯杆,但屋面四周女儿墙上的接闪带,高出屋面不小于2.0m。
3、屋面四周女儿墙上的接闪带,高出屋面不小于1.1m(反正远低于2.0m高度),且女儿墙上未设置灯杆。
第3种情况下,靠近屋面四周女儿墙处,“满足保护范围最低点的高度要求”是否存在问题?
“图1 屋面停车场设置低杆灯作为接闪杆的布置效果”图示,是否未反映其真实的防雷设计? |
|