账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8075|回复: 2

[求助] 电力管道镀锌钢管预埋连接问题

[复制链接]
发表于 2013-8-5 17:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在电力管道施工中,预埋的镀锌钢管(DN100,DN150)采用什么连接方式?(螺纹连接,紧定连接,卡套连接,焊接),根据什么规范选择施工方法,还是按设计图纸施工。如果设计没有说明怎么办?
     
发表于 2013-8-6 09:16:51 | 显示全部楼层
回复 1# nlg


    参考GB 50575-2010 《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第4.2.4条
 楼主| 发表于 2013-8-6 10:17:51 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回复。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则