账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11749|回复: 9

[问题探讨] 关于消防三级负荷的问题

[复制链接]
     
发表于 2013-8-7 12:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
举例:一座3000多平米,功能性繁多的建筑,最终定义为会所。设备给出了水箱间,做了喷淋与消防。关于消防负荷,只有水箱间。问:我们给水箱间泵配电,有三种方案。
1.根据建规,此水箱间泵的消防负荷定义为三级负荷。咱么可以单电源配电。
2.虽说定义为消防三级负荷,我们配电适当的提高一下,室外引来一路+EPS蓄电池。
3.完全双回路进线,双回路来自室外不同的箱变。
分析:
对于第1条,涉及到消防的问题,我们真的不能小觑啊。这个我真不敢!!!
对于第2条,配电等级是稍微提高了些,可你能确定EPS蓄电池对水箱间稳压泵的供电时间吗?不小于3小时?假设4KW的两个泵(一备一用),总负荷就是8KW。8KW的EPS,供电时间不小于3小时,那得多大的蓄电池啊,可以提供放EPS的房间吗?这个我没这么做过,心虚。
对于第3条,我的做法就是这个。室外提供一路电源,第二路电源甩到室外,由室外不同箱变引来。虽然感觉很不靠谱,只有一路电源,还要从变压器引来。设计上反正我是这么说了,至于施工的怎么做,与设计无关。
征求同志们的做法与想法,谢谢。
     
发表于 2013-8-7 13:52:07 | 显示全部楼层
消防负荷分级为什么总让人疑惑?因为从常理来看,消防电源须臾不得中断,如果在火灾时消防电源无法保障会是致命的,因此根据中国规范对负荷分级的定义,所有消防用电都应该是一级负荷。具体到你的问题,采用做法一,如果你所在地的审图和消防审查能通过也是可以的(可以尝试一下,审图和消防打回再改)。做法二,两回路自同一个箱变低压接入也行,至少有线路开关的冗余,末级切换也在形式上满足了规范要求;做法三,还是一路市电,水泵为一电泵加一柴油泵,这个个人感觉比较靠谱。
     
发表于 2013-8-7 14:11:51 | 显示全部楼层


消防电源须臾不得中断是哪国的规范?
     
发表于 2013-8-7 14:38:22 | 显示全部楼层
回复 3# hbsjzsjy

已经说了,是常理(commonsense)。
发表于 2013-8-7 14:59:44 | 显示全部楼层
1、GB 50016--2006
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
2、GB 50052规定二级负荷供电可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
3、我们做法:从同一低压母线引来二路电源,末端自动切换,供消防设备。
     
发表于 2013-8-7 15:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-7 16:09:55 | 显示全部楼层
对于第2条,配电等级是稍微提高了些,可你能确定EPS蓄电池对水箱间稳压泵的供电时间吗?不小于3小时?假设4KW的两个泵(一备一用),总负荷就是8KW。8KW的EPS,供电时间不小于3小时,那得多大的蓄电池啊,可以提供放EPS的房间吗?
屋面消防水箱不是10分钟的消防用水量吗?,为什么是要三小时。
4KW的两个泵(一备一用),总负荷应该是4KW,考虑到EPS要大于总负荷的1.3倍,EPS容量应大于5.2KW.而不是8KW.而且所碰到屋面喷淋稳压泵功率没那么大。
     
发表于 2013-8-7 17:39:06 | 显示全部楼层
EPS用于消防设备存疑,民规未提及
     
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:47:30 | 显示全部楼层
回复 7# wxh930039


我的意思是,消防稳压泵,喷淋稳压泵,各自一备一用,分别为4KW。奇怪的是,屋顶水箱间只提供10分钟的消防用水量。问我们这里的做设备的。屋顶水箱间的作用:1.提供十分钟的消防(喷淋,消火栓),使得消防泵房被消防泵,喷淋泵启泵,消防泵维持两个消失,喷淋风维持1小时。
2.维持管网压力。
如果是这样,只是需要水箱间内的稳压泵维持10分钟即可,是不是泵的第二电源可以考虑使用EPS呢?
发表于 2013-8-8 10:04:49 | 显示全部楼层
消防稳压泵,喷淋稳压泵,各自一备一用,分别为4KW。我们是一台2.2KW,一台1.5KW.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则