账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7731|回复: 4

[问题探讨] 集结号--负荷等级--与最高等级的用电负荷相同

[复制链接]
     
发表于 2013-8-9 10:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防负荷的分级除在民规,3.2.3条及附录A中确定
以下just对"与最高等级的用电负荷相同"联想了一下
1、商店规范有这样一句话:高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同
2、民规3.2.5 重要电信机房的交流电源,其负荷级别应与该建筑工程中最高等级的用电负荷相同
3、民规10.3.5.6 障碍标志灯电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。

.......
仅作抛砖引玉,望大侠们继续集结下去.....

我印象里有消防负荷等级按本建筑的最高负荷来确定。是不是出现过此条,现找不到依据了,望不吝赐教。
     
发表于 2013-8-9 11:23:11 | 显示全部楼层


是出现过 —— {:1_274:}
JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》24.9.2 条的条文说明;
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》的编制组,废除了这条条文说明。
     
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:47:32 | 显示全部楼层
{:1_274:},谢谢诶
     
发表于 2018-12-26 09:46:38 | 显示全部楼层
JGJ 48-2014 商店建筑设计规范
7.3.1 商店建筑的用电负荷应根据建筑规模、使用性质和中断供电所造成的影响和损失程度等进行分级,并应符合下列规定:
   4 电子信息系统机房的用电负荷等级应与建筑物最高用电负荷等级相同,并应设置不间断供电电源;
  
   去掉了旧规范的“5.3.1-二 高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同”
     
发表于 2018-12-26 11:22:58 | 显示全部楼层
这条以前确实出现过,但是对有些场所来说,消防并不是最高负荷等级
比如医院、特级体育馆等,如果把消防定义为最高负荷等级,反而是不合理的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则