账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9577|回复: 9

[问题探讨] 人防洗消泵疑问

[复制链接]
     
发表于 2013-8-15 22:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
7.3.6 对染毒区内需要检测和控制的设备,除应就地检测、控制外,还应在清洁区实现检测、控制。
1:对于染毒区(简易洗消间)的洗消泵,必须将控制箱防止在洁净区了,记得以前是可以就地放置控制箱,清洁区放置远程控制停启按钮的
2:如果将控制箱放置在清洁区,那么违反
7.3.5 防空地下室内的各种电气设备当采用集中控制或自动控制时,必须设置就地控制装置、就地解除集中控制和自动控制的装置嘛?,就地是否还需增加隔离措施
     
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:13:16 | 显示全部楼层
人防办的解释和条文解释不符合哇
条文解释:7.3.6 在染毒情况下,人员要穿戴防毒器具才能到染毒区去操作,很不方便。因此对在战时需要检测、控制的设备,要求在清洁区内应能进行设备的检测、控制和操作。既安全又方便
人防办解释非防护区的洗消泵附近和洗消通道染毒情况下面清理需要用水冲洗,所有控制箱不能放在染毒通道。
发表于 2013-8-15 22:42:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-8-15 22:50 编辑

可以的,用IP65的箱子

另外,这个泵受限制的自动控制,仅在冲洗时送电,其它时间应手动切除其电源
发表于 2013-8-16 09:23:58 | 显示全部楼层
对于染毒区(简易洗消间)的洗消泵,让水专业不要设固定泵设移动泵(详防空地下室给排水设计示例09SS01P25页),战后冲冼用,这样水电专业都不用设,省事。
     
发表于 2013-8-16 09:27:33 | 显示全部楼层
没什么设在染毒区的洗消泵。简易洗消用水来自战时水箱,水箱设置变频加压泵,泵和控制箱都在清洁区;口部的简易洗消区仅设置一个水龙头。
发表于 2013-8-16 09:30:59 | 显示全部楼层
09SS01P23页,3.2条洗消间设洗消污水集水坑,由战时临时设置的移动式潜污泵排出工程外。
     
 楼主| 发表于 2013-8-16 18:51:45 | 显示全部楼层
水专业给我的解释是他们咨询过人防办,人防办希望管道埋到位,所以设置了固定泵;个人就很奇怪,个人和人防办审图沟通时,电气审查的希望是移动泵。一家人防办难不成2种看法,不了了之算了
发表于 2013-8-16 20:01:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-8-18 10:20 编辑

这个不需要讨论了。

主口是固定式,有电站时是液位自控的,无电站时1电动加1手摇,
发电机房是固定式,俩电动。有实施条件时,清洁区加异地按钮。
其它全部设插座按移动泵考虑。
发表于 2013-8-17 09:00:20 | 显示全部楼层
回复老康阁楼
呵呵,我也有碰到的水专业口部战时用的集水坑做固定泵,我让他看国标图集改回去。战时发电机房里的污水泵、送排风机我也是是两点控制,控制箱装在机房内(染毒区),在观察室装控制按钮(清洁区)。
口部的集水井是战后冲冼用,移动泵的插座也没设。
发表于 2014-12-2 15:21:37 | 显示全部楼层
洗消集水坑内的潜污泵是根据水位高低自行控制的,不需要人工控制。除非是故障或报警。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则