账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5302|回复: 2

[问题探讨] 《民用建筑电气设计计算示例》这个地方是不是错了

[复制链接]
     
发表于 2013-9-1 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天学习短路电流的时候,把例2-1算完之后对照书的步骤看了看,发现书上有个地方写错了,27页电力变压器电抗计算,书上直接套用了阻抗的公式,与前面求电抗的公式不符。利用阻抗电压求阻抗,利用损耗求电阻,变压器的电抗只能用根号下阻抗的平方减去电阻的平方来求。
发表于 2013-9-2 20:04:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:06:21 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    谢诚版指教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则