账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23627|回复: 24

火灾应急照明强启问题

  [复制链接]
发表于 2013-9-23 20:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zhaoxincyj 于 2013-9-23 21:46 编辑

火灾应急照明设计中,火灾时,排烟机房等设置的备用照明需要强启吗?还是只要通消防电源,手动开关控制备用照明?要是强启的话,至少持续供电180min又怎么实现?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-9-24 03:30:04 | 显示全部楼层
为什么要强起?
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:28:17 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王


   属于应急照明呀,应急照明在火灾时不需要强起吗?
     
发表于 2013-9-24 08:45:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-24 08:49 编辑

回复 3# zhaoxincyj

火灾时,排烟机房等设置的备用照明需要强启吗?
不需要!

还是只要通消防电源,手动开关控制备用照明?
手动开关控制即可。

要是强启的话,至少持续供电180min又怎么实现?
绝大多数情况下,“至少持续供电180min”是句废话 —— 满足消防负荷供电要求的市电,持续供电180min不存在问题。

问题出在哪里?
GB 50116-98 的“6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”规定条款,没将消防备用照明与消防疏散照明区分清楚;
GB 17945-2010 中的一些消防应急照明要求,同样也没将消防备用照明与消防疏散照明区分清楚。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-24 09:06:58 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


   太感谢了,我就是看着GB 50116-98 的“6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”规定条款,一直在纠结!无需强启的话,就不存在“至少持续供电180min”问题了。
     
发表于 2013-9-24 09:12:28 | 显示全部楼层
回复 5# zhaoxincyj

采用消防负荷供电要求的市电,就算做强启,也不存在“至少持续供电180min”问题。
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:25:57 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长

强启的话,用消防电源供电怎么实现?求图
     
发表于 2013-9-24 09:33:33 | 显示全部楼层
几种应急照明回路灯具强制点亮控制接线图
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17302
     
发表于 2013-9-24 10:40:12 | 显示全部楼层
还没有切电点亮的呢
     
发表于 2013-9-24 12:25:55 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-9-24 13:40:21 | 显示全部楼层
还没有切电点亮的呢
rainmen_73 发表于 2013-9-24 10:40


消防备用照明也想去实施“切电点亮”?

得先问规范编制大人:
供电持续供电不少于180min,按额定配载的蓄电池出厂放电时间不少于多少分钟?
发表于 2013-9-25 12:15:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-9-25 12:16 编辑

楼主的疑问属概念问题。分析如下:

一、规范条文:

《建筑设计防火规范》GB50016-2006 强条

11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

1、。。。

。。。

4、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第9.2.2有类似条款。

据此,防排烟机房应该设消防应急照明既然是消防应急照明,当然要强启。

《建筑照明设计标准》GB50034-2004 2.0.17~2.0.22条:

QQ图片201.jpg

二、推理:

如果仅说防排烟机房的备用照明,确实不用强启。

但问题是防排烟机房已经设了消防应急照明,且该应急照明完全可以在停电且非消状态下确保正常活动继续进行(也就是可以代替备用照明)。那么,完全没必要再单独设备用照明

三、结论:

将防排烟机房的照明定义为应急照明。楼主的疑问迎刃而解。

发表于 2013-9-26 18:53:10 | 显示全部楼层
消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。2.0.21作为应急照明一部分,用于保障正常活动;GB 50116-98 的“6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯
规范要求点亮接通,我看法是为了消防救援人员及时看清确认现场状况,需要强制点亮。
发表于 2013-9-26 18:55:15 | 显示全部楼层
有了市电180min不是问题,火灾备用照明场所可以不设电池,现在电池这么多不觉得环境污染严重吗?
     
发表于 2013-9-28 17:09:43 | 显示全部楼层
火灾应急照明设计中,火灾时,排烟机房等设置的备用照明需要强启吗?还是只要通消防电源,手动开关控制备用 ...
zhaoxincyj 发表于 2013-9-23 20:53



    备用照明强起?基于什么理论啊,疏散通道及其他需要疏散的场所强起是为了火灾时人员疏散用的,需要火灾确认后及时强起自动点亮,方便疏散的。排烟机房等场所是消防人员去操作的,只要保证这些场所的照明满足备用照明就可以了,可以普通开关控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则