账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5243|回复: 0

[电气资讯] 母线槽配件选择的关键

[复制链接]
发表于 2013-10-23 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
母线槽配件(扬中市月平电器有限公司)大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路,包括母联和分段开关,电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
   一般在双母保护用的比较多,大差做为启动元件,判断区内故障;小差做为选择元件,判断故障在那一条母线上。而母差保护中大差和小差动作的区别在于,小差动作,第一时限跳开母联开关,再跳开与故障设备挂同一母线的所有开关。大差动作,是同一时限跳开所有开关,不区分设备挂在哪一母线。正常双母运行情况下,母线槽配件的相关知识大全,投的是小差,能有选择性。在倒母线的过程中,才把母差设为大差,防止操作并列刀闸时的环流引起保护误动。大差更多的是作为一个起动元件起作用的,关键还要是小差来选择故障母线,进而动作。对于保护范围来说,大差是无选择性的,保护范围是两条母线,小差是有选择性的,即可以判断是哪条母线故障。保护动作跳开故障母线上的所有开关和母联开关。所以小编在这里建议您在选择的时候,要分清您的需要。
耐火母线槽配件:设有特殊耐火性能的绝缘性能高且不燃的特殊的环氧树脂粉喷涂在母排上,附件为耐火的绝缘件。在母线连接头、插接箱、母线槽配件壳体等部位经特殊设计加工,具有符合耐火标准的耐火性能。消防泵、消防电梯、应急发电机等低压配电干线应选用耐火型密集母线槽配件,保证在火灾时电源的供应,以利于火灾的扑救。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则