账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6838|回复: 12

被吃强条了。。。大家帮我看看。郁闷!

  [复制链接]
发表于 2013-11-8 11:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
违反建筑设计防火规范:11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。

其中的转角区1.0m范围到底怎么理解?
QQ图片20131108111240.jpg

原有图纸是只有下面的那个指示灯,后来审图要加上上面那个。。。而且吃强条。大家怎么看。。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 同事吃过同样一条强条,难道是同一审图师?

查看全部评分

     
发表于 2013-11-8 16:06:53 | 显示全部楼层
提的没错啊。不知道你有啥疑问呢?
 楼主| 发表于 2013-11-8 16:12:40 | 显示全部楼层
感谢楼上讲解,我认为下面的那个指示灯也是在转角1m范围内呀。
     
发表于 2013-11-8 16:28:06 | 显示全部楼层
回复 1# yjmen180

个人是这样理解楼主贴出的图审意见的:

如图,蓝色箭头为中间走道至最近疏散门的疏散方向

1.jpg

按照蓝色箭头疏散,则只有加上红圈内的疏散指示标志灯,才能满足“转角1.0米”的规范要求;下方那个疏散指示标志灯虽然距转角也不足1.0米,但由于不处于疏散方向上,所以无效。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
sgf2002 + 1 装在中间走道(据拐角1.0m)是否可以呢?

查看全部评分

     
发表于 2013-11-8 16:44:25 | 显示全部楼层
转角就是安全出口灯了,强条提的有点狠。
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:25:32 | 显示全部楼层
小兔子师傅的理解就是审图的意思。我知道了。以后注意!
     
发表于 2013-11-9 23:34:08 | 显示全部楼层
得罪审图人了吧?
他当别人是傻子吗?
发表于 2013-11-19 17:00:37 | 显示全部楼层
转角就是安全出口灯了,我也觉得强条提的有点狠。高低规的报审稿这一条好像取消了。
发表于 2013-12-3 10:39:13 | 显示全部楼层
.额 这都吃强条,审图的狠了。。
发表于 2013-12-4 17:24:19 | 显示全部楼层
这规范原文上确实是黑体字,《火规》11.3.4强条啊。审图提的没错,不加那个灯,别人会可能转到左边去的。
     
发表于 2014-1-4 01:45:57 | 显示全部楼层
我看一定要顶回去也行,转角一米,没说转角设几个;这个图左侧是一定还是有指示标志往右指的。跑过来就看到了两侧的灯了,再说跑过来一转弯才叫转角;反正上海喜欢提这个。
     
发表于 2014-1-4 14:22:03 | 显示全部楼层
遇到十字路口就8个转角面了,怎么做才能满足规范的要求和审图人员的理解呢?
发表于 2014-7-29 15:23:44 | 显示全部楼层
错是错了,但不宜算强条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则