账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5827|回复: 3

[求助] 电缆厂设备需要系数

[复制链接]
     
发表于 2013-11-15 00:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟最近在做个电缆厂的动力配电,建设方提供了各种设备的功率。

机组大概有这些:成缆机;大拉机;铠装机;挤塑机

我找了半天(钢铁手册和工业与民用配电设计手册),没找到这些设备组的需要系数或利用系数,请问下这些资料在哪找啊?

只找到拉丝机和卷线机的需要系数。
发表于 2013-11-15 02:15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-15 02:17 编辑

首先按照工艺流程对设备进行分组。

然后查设计手册,找不到就参考一个近似的。只要不是自动流水线上的设备组,系数都不怎么高。

系数也就是做干线和计算尖峰电流校核保护整定值以及选变压器用用,你不会用于单个机器设备的出线开关吧
发表于 2013-11-15 02:18:32 | 显示全部楼层
还有另类的办法,网上搜个口诀,按口诀把设备分成热床和冷床两类估算一下。哪个冷哪个热别问我我有两年没做厂房都忘记了
     
发表于 2013-11-27 22:02:21 | 显示全部楼层


需要系数包含设备组同时系数、负载系数、设备效率、线路效率、工作系数,找同类项目调研一下比较靠谱,手册中不少系数都过时了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则