账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14079|回复: 22

[求助] 关于发电机组接地的问题

  [复制链接]
发表于 2013-12-5 17:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教老诚及各位,关于发电机有一些疑问:1,发电机组的中性点是否在机房内,就近和接地母排连接,实现接地。2,发电机出线开关至低压柜之间的导线采用4线还是5线?
3,如果采用四线,那其中一根就应是PEN线,和市电的转换开关还能采用4极开关吗?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 好问题!

查看全部评分

     
发表于 2013-12-5 17:35:52 | 显示全部楼层
这问题大了,如果要回答清楚,估计篇幅长了,坐等专家开讲。
     
发表于 2013-12-5 17:37:26 | 显示全部楼层
占位先,坐等。
     
发表于 2013-12-5 18:14:09 | 显示全部楼层
等老诚赐教
     
发表于 2013-12-5 20:25:09 | 显示全部楼层
尺兄都等了,这问题大发了
发表于 2013-12-5 21:46:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 21:48:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-5 21:53:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-5 21:59:54 | 显示全部楼层
被点名了,说真心话,请教真不敢当。大家共同讨论,共同分享而已。欢迎各位认真讨论问题。都这么谦虚,我都不好意思了,我算老几啊。普普通通一名工程师。所知也都是常识而已。
治学以诚 发表于 2013-12-5 21:53


老诚版主莫要客气!
你共享的文件是英文版的,苦了俺们这些个英文差的人喽。
老诚版主辛苦一下,就结合楼主的三个问题谈谈你的认识与想法,可好?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 好!当然好!

查看全部评分

     
发表于 2013-12-5 22:10:12 | 显示全部楼层
被点名了,说真心话,请教真不敢当。大家共同讨论,共同分享而已。欢迎各位认真讨论问题。都这么谦虚,我都不好意思了,我算老几啊。普普通通一名工程师。所知也都是常识而已。
治学以诚 发表于 2013-12-5 21:53


难得老诚版主这次说 “我算老几啊”的“真心话”。  

有请老诚版主说说这图中采用的三极切换、四极切换的优劣?
与 GB/T 16895.1-2008 相比,有何差别?


献花
先谢过。
     
发表于 2013-12-6 16:15:21 | 显示全部楼层
请教老诚及各位,关于发电机有一些疑问:
1,发电机组的中性点是否在机房内,就近和接地母排连接,实现接地。
答:依据GB16895.1-2008 多电源时不能就近接地,引入低压柜后一点接地。
2,发电机出线开关至低压柜之间的导线采用4线还是5线?
答:依据GB16895.1-2008 TN、TT系统4线,IT系统3线。不推荐中性点就地接地引出TN-S系统。
3,如果采用四线,那其中一根就应是PEN线,和市电的转换开关还能采用4极开关吗?
答:依据GB16895.1-2008 多电源时引入低压柜后一点接地,变电所全部使用三极开关。如果变压器、油机中性点就近接地,选用4极开关。
     
发表于 2013-12-6 17:26:46 | 显示全部楼层
回复 11# 北方郎

1发电机组的中性点是否在机房内,就近和接地母排连接,实现接地。
答:依据GB16895.1-2008 多电源时不能就近接地,引入低压柜后一点接地。
疑问?如果是非EMC环境,发电机房与变电所贴邻,依据《民规》6.1.9.1第1)款,发电机中性点直接接地可以吗?
2如果采用四线,那其中一根就应是PEN线,和市电的转换开关还能采用4极开关吗?
答:依据GB16895.1-2008 多电源时引入低压柜后一点接地,变电所全部使用三极开关。如果变压器、油机中性点就近接地,选用4极开关。
疑问?假设发电机房与变电所不在一处(两个建筑物内),如果变压器、油机中性点就近接地,油机电源线采用四线引至变电所处,其PEN线重复接地,非EMC环境,TN-S系统,选用3极开关可以吗?
     
发表于 2013-12-6 17:38:16 | 显示全部楼层
回复 12# hbsjzsjy
发表于 2013-12-8 09:47:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-8 10:34:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则