某位总工审查意见,照明要用1p+n,消防双电源切换不能带零位?

  [复制链接]
     
发表于 2013-12-6 14:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
总工说是规范要求,囧,是否我孤陋寡闻。可怜我小画图的不敢深问出自那本规范!上面两点是否有道理,请各位指点迷津。
     
发表于 2013-12-6 15:48:07 | 显示全部楼层
总工既然说是规范要求,你就请他拿出规范,也好学习下呀,为什么不敢问呢?不过爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-1992:有此要求:
第3.4.3条 爆炸性粉尘环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
七、在爆炸性粉尘环境10区内,单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和中性线。
第2.5.8条 爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
六、在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线。
还有一些地方标准有要求,其他GB规范未见过有此条文。
消防双电源切换不能带零位就更没听说了,相反,当为大容量消防电动机负载供电时,为保证先断后合过程中安全可靠切换,倒是应该选用三工位也就是楼主所说的带零位的ATSE.
建议楼主咨询一下你们总工,也让我们提高一下认识。
     
发表于 2013-12-6 16:30:08 | 显示全部楼层
1、“小画图的”不问,就可能永远“不知”为什么;
2、总工说是规范要求,就应该详告规范的出处。

有请楼主一定问问贵院总工,是哪本规范的哪条规定。
真如此的话,我们也得十分关注才行,否则岂不属于违规。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 01:44:35 | 显示全部楼层
不知道楼主是什么项目,这么含混的来问问题,让人很难猜得出关键所在。照明有几个特殊环境需同时断开相导体和中性线,普通环境还没听说过。消防设备的双电源问题,目前我所知消防泵确有规范规定要求仅允许使用2工位型,其他设备我没有印象了。消防泵的要求见GB/T 21208-2007:8.6.10.1条。
     
发表于 2013-12-9 09:09:53 | 显示全部楼层
回复 4# han2003

呵呵。8.6.10.1的描述和二工位有关系吗?
     
发表于 2013-12-9 09:45:04 | 显示全部楼层
回复 5# hbsjzsjy

标准规定条款的措辞,很是要命啊。
     
发表于 2013-12-9 11:17:01 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长

是够要命的,不过许多厂家三工位的ATSE仅利用O位实现延时转换,其O位并不具备负载长时间与常用电源和备用电源断开功能。
     
发表于 2013-12-9 11:28:23 | 显示全部楼层
回复 7# hbsjzsjy

确实如是。
     
发表于 2013-12-9 11:51:31 | 显示全部楼层
如果将1)是指 ATSE 仅具有二个工作位置仅仅对应于应能保证负载电路不能长时间地与常用电源和备用电源断开来理解(实际是指:具有二个工作位置的 ATSE 切换时间,其延时不能过长),就不会理解成消防泵的供电 ATSE,不得采用三工位型。

可是,反过来说也很奇怪:
(消防泵的供电 ATSE)具有二个工作位置的 ATSE 切换时间,要求其延时不能过长;
那么,具有三个工作位置的 ATSE 切换时间,同样也应该要求其延时不能过长,为何 GB/T 21208-2007 它却不提要求了呢?

老诚版主快来帮忙,这问题看来只能求助于老诚了。
发表于 2013-12-9 23:23:35 | 显示全部楼层
我觉得这个规范的这句话,或许是有了些歧义,在原理上确实需要深入讨论,但是两工位,三工位的名称,我觉得从字面意思来讲,就是两个工作位置,以及三个工作位置的缩写,因此对应前面要求仅具有两个工作位置,目前有人这么理解下来也是很正常的。
发表于 2013-12-10 09:03:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-10 10:15:09 | 显示全部楼层
胡乱提,楼主最好把审查师叫来,让他看看这个帖子。

为什么生产三位置的互投?
厂家为了扩展功能。即互投适用于所有的情况。消防负荷,非消防负荷。均适用。
治学以诚 发表于 2013-12-10 09:03


老诚版主将“三工位ATSE”的功能作了重新定义?

为什么生产三位置的互投?
老诚版主解释:厂家为了扩展功能。即互投适用于所有的情况。消防负荷,非消防负荷。均适用。

真的吗?{:shocked:}
发表于 2013-12-10 10:19:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-10 10:25:41 | 显示全部楼层
有审图要求消防负荷双切必须用II段式(二工位?)。
     
发表于 2013-12-10 10:27:09 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ertype=0&page=1
   二段式ATSE开关主触头仅有两个工作位,即“常用电源位”与“备用电源位”,负载不会出现长期断电情况,供电可靠性高,转换动作时间快。
   三段式ATSE开关主触头有三个工作位,多个“零位(是指电动状态下)”,即主触头处于空挡,负载断电时间相对较长,是二段式断电时间的2-3倍。
   三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。因为,隔离开关必须具有以下功能:
   ①动触头在断开位置时可锁定或可视;
   ②具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍);
   ③在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。
东海龙王 发表于 2010-2-5 14:47


治学以诚与东海龙王,孰是孰非?