账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12506|回复: 2

[问题探讨] 变压器的容量选择与负载率、经济运行之间的关系?

[复制链接]
发表于 2013-12-10 01:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前设计院在选择变压器容量的时候,主要是根据负载率在70%-85%来选择变压器容量的。但这样选择,变压器是在经济运行么?

变压器经济运行,应根据国家标准GB/T13462-2008《电力变压器经济运行》的要求进行计算,计算很复杂。一般经验,将变压器运行在变压器容量的百分之多少之间比较经济?

高层写字楼,由于五天工作制,且晚上下班后的其余时间均处于轻载,相当于工业企业的单班制生产;高层宾馆及高层建筑中以商业为主的大厦,其相当于工业企业的两班制生产。

如果按照变压器经济运行,计算出的变压器容量应该是偏大,必将增加用户的一次性投资。如果按照负载率在70%-85%来选择变压器容量,变压器运行电能损耗大,不经济。
如何能做到既能节省一次性投资,又能使电能损耗小,或者说能否做到初投资省和电耗小这对矛盾在变压器运行在负荷率的某一区域内获得相对统一?

有的项目,都是一二级负荷时,2台变压器互为备用,每台变压器的负载率为50%,变压器应该是在经济运行,但变压器的初始投资比较大?(变压器选大了,甲方嫌你选的大;变压器选小了,变压器不经济运行)

设计院在选择变压器容量时,具体怎么设计?
     
发表于 2013-12-10 19:02:20 | 显示全部楼层
一般来说计算负荷为30min最大负荷,通常偏大,如果按照此负载率在70%-85%来选择变压器容量,正常运行时变压器可能运行在50%~60%最经济运行区间。当然还要考虑消防泵等大容量电动机起动要求。
     
发表于 2013-12-11 17:31:18 | 显示全部楼层
2楼说得对。。。
记得考虑大型电机启动。。。有时候大电机启动是决定因素。。。


如果都是小设备、民用建筑,负荷计算90%负载率即可,实际运行很可能仅达70%。。。


负载率高些好。。。。固定月费可以少缴纳啊。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则