[求助] 总等电位联结的问题

[复制链接]
发表于 2013-12-10 21:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
进线箱PE母排到MEB的线是总等电位联接线吗  要符合6~25平的要求吗
进线电缆很大,对25平这个数不放心啊,求大神指点,另本来之前挺坚定的认可最大25平,但这段时间见到了很多设计院的图上对这根线的截面选取差异很大,越来越疑惑了。
     
发表于 2013-12-11 12:04:27 | 显示全部楼层
大多数情况下,进线箱PE母排到MEB的线是总等电位联接线。只有极少数情况下,。。。
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:41:54 | 显示全部楼层
回复 2# cqzrm


    极少情况属于什么情况,不要吊人胃口啊
     
发表于 2013-12-12 16:04:06 | 显示全部楼层


总等电位联结线最大25平方铜线足够了,这已经是规范中的最大值。联接线传导的是电位而非短路电流。
 楼主| 发表于 2013-12-15 23:07:59 | 显示全部楼层
回复 4# yan426426


    那我说的上述那种情况确定是总等电位联结线吗?
     
发表于 2013-12-18 11:11:05 | 显示全部楼层
回复 5# 大明河畔

确定,D501图集等电位连接有标记
     
发表于 2013-12-23 10:34:18 | 显示全部楼层
最大25平方就行了,这是等电位联接线