账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20996|回复: 45

[问题探讨] 求助!路灯的配电方式

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-12-19 16:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yaoxue1235 于 2013-12-19 16:04 编辑

最近接触外线 对于路灯的配电方式,有些疑问,我在网上看到一本书上这样说(见下图),但带我的师傅说:路灯回路都是单相配电,哪有三相了,我晕了~~,求解答 [img][/img]
QQ截图20131219155937.jpg
QQ截图20131219160414.jpg
     
发表于 2013-12-19 16:26:55 | 显示全部楼层
个人觉得这不是路灯的配电形式,路灯是单相电
L1-L2-L3-L3-L2-L1意思是三相电进来然后尽量按负荷平衡分配。
这样比喻吧:假如你的路灯分6个回路,然后每个回路的分配是
1回路(L1),2回路(L2),3回路(L3),四回路(L1),五回路(L2),六回路(L3)
具体每个回路路灯多少盏不讨论,估计每个回路路灯数量不少,不然不会1个回路用1相分配。
发表于 2013-12-19 16:31:17 | 显示全部楼层
路灯的供电半径又如何确定呢?
     
发表于 2013-12-19 16:40:12 | 显示全部楼层
路灯均匀布置在三相线路上。一般不超过1km。
     
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:03:53 | 显示全部楼层



    第二个截图上说的意思,我感觉是从配电箱出线就是三相的,也就是一个路灯回路配电就是三相的,不是单相,在总配电箱分均匀的吧!~
     
发表于 2013-12-20 09:08:33 | 显示全部楼层
回复 5# yaoxue1235

那看你路灯选择的是单相还是三相的,如果是单相的怎么用三相电。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yjgabc + 1 观点明显不对

查看全部评分

     
发表于 2013-12-20 09:54:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2013-12-20 09:58 编辑

回复 5# yaoxue1235

一般是这样的:从配电箱出三相电缆,今第一个灯为L1相,进第二个灯为L2,第三个灯为L3,第四各灯为L3,第5个灯为L2,第6个灯为L1........以此类推,直到最后一个灯。
    6#楼坛友的观点有偏差,路灯基本没有三相的。除非单灯功率在2KW(极个别情况)以上~
     
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:56:20 | 显示全部楼层
回复  yaoxue1235

一般是这样的:从配电箱出三相电缆,今第一个灯为L1相,进第二个灯为L2,第三个灯为L ...
yjgabc 发表于 2013-12-20 09:54



    那像一般小区内道路路灯是不是通常采用的都是三相配出线,在单灯处分相别。这样和单独一相配一条路灯回路,这两种做法都可以 是吧!~
     
发表于 2013-12-23 10:29:24 | 显示全部楼层
回复 8# yaoxue1235

关键还是一个距离问题,即路灯的距离。纯单相供电距离短,电压损失大;三相配出,单相进灯很好的解决了这个问题。
发表于 2013-12-23 10:34:20 | 显示全部楼层
低压供电半径之内,建议路灯用单相供电
     
发表于 2014-1-3 22:53:44 | 显示全部楼层
单相照明不得用三相保护装置保护,规范有规定。原因有二,首先,出故障后断电范围大,再者,保护性能有改变?
发表于 2014-1-3 23:01:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-3 23:02 编辑

楼上是不是自己修改了规范条文使之明确这样就没有争议了哈
发表于 2014-1-6 09:36:29 | 显示全部楼层
回复 8# yaoxue1235


    这做法是可以的。
     
发表于 2014-1-6 11:05:25 | 显示全部楼层
单相照明不得用三相保护装置保护,规范有规定。原因有二,首先,出故障后断电范围大,再者,保护性能有改变?
zhouke 发表于 2014-1-3 22:53

你这完全是室内配电思维,不是路灯配电思维。
     
发表于 2014-1-6 11:07:02 | 显示全部楼层
低压供电半径之内,建议路灯用单相供电
yu990921 发表于 2013-12-23 10:34

你这个建议,建议仅由你个人使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则