账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3630|回复: 3

应急照明

[复制链接]
发表于 2013-12-25 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题是没见到有在不断电的情况下可启动点亮的自备应急电源的双头应急灯具,有产品信息望提供,谢
发表于 2014-2-22 14:05:06 | 显示全部楼层
包括电压值、照度值你参看看一下联合技术公司的安全出口灯的数据
     
发表于 2014-2-23 21:49:03 | 显示全部楼层
应急灯不只限于双头灯。只要灯具带非燃罩,满足应急灯的技术要求都是应急灯。只要灯具上带强启端子,便可由消防系统联动强亮。若无型号,可以只提出技术要求,如“平时可控,火灾时联动强亮”
     
发表于 2014-2-23 21:52:04 | 显示全部楼层
此外,若应急灯可由墙壁开关控制,应选用密闭式开关,否则水灭火时有危险。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则