账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24995|回复: 83

《建筑电气》2013年第12期文章投票

  [复制链接]
     
发表于 2013-12-27 13:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多选投票: ( 最多可选 12 项 ), 共有 17 人参与投票
18.75% (6)
0.00% (0)
31.25% (10)
3.12% (1)
15.62% (5)
0.00% (0)
6.25% (2)
3.12% (1)
12.50% (4)
3.12% (1)
3.12% (1)
3.12% (1)
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2013-12-27 15:45:23 | 显示全部楼层
哈哈,看到王秀芹的名字,好事。
作者群扩大。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-30 10:35:10 | 显示全部楼层
我是白永生希望大家能给与大力支持,督促我的进步,谢谢

评分

参与人数 2E币 +30 收起 理由
gdx8785 + 20 欢迎!
admin + 10 欢迎!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-30 11:25:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 11:37:43 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    我不是厂家,也是设计院的,你说的图集我看了一下,理解略有不同,首先是KA7得电后KA7常开点闭合,1用2备挡,QAC1得电,启动电机,过载时,BB1常闭点动作打开,由于在消防联动回路之前,所以不停泵,BB1常开点闭合过载报警信号。KA5的情况类似,不知道我这样解释是否有问题,谢谢您的关注。
                                                                                                                           白永生
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 12:01:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 12:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 12:03:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 12:05:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 13:05:51 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚


    转换开关我看了一下是LW39-16B-40B-323A,相关的连接图在17页,其中用1备2中,56联结为1#泵启,应该没有问题
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 13:08:21 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚


  消防设备的过载,应该只做到报警就可以,保护不需要,我觉得原图这个做法应该还可以。白
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 13:38:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 13:40:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 13:43:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 13:45:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则