[问题探讨] 袋形走道是多宽的走道?

[复制链接]
     
发表于 2014-1-4 02:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
什么样走道算袋行走道?开间和进深比例多少?
     
发表于 2014-1-4 08:46:00 | 显示全部楼层
求解啊?最好有图说明一下,谢谢。
发表于 2014-1-4 09:52:51 | 显示全部楼层
死胡同都算吧,开间和进深......有开间和进深叫房间啦,太宽的地方叫前室和门厅吧,袋形和非袋形走道有“开间”“进深”的区别么?这个真没注意,一般建筑上不写名称的狭窄的公共活动空间就是走道了
     
发表于 2014-1-4 10:01:00 | 显示全部楼层
从建筑定的走道中去看才是。如果建筑定的是“房”、“厅”、“间”,那肯定不是袋形走道了。
     
发表于 2014-1-4 12:19:03 | 显示全部楼层
什么样走道算袋行走道?
----- 只有一个疏散方向的走道称为“袋形走道”
发表于 2014-1-4 15:13:18 | 显示全部楼层
~~顾名思义,进去就出不来的叫口袋形式的走道
发表于 2014-1-5 10:07:37 | 显示全部楼层
袋形走道是指只有一个安全疏散出口、类似于一个布袋的走道。走廊尽头没有出路,想出来得原路返回。多层建筑和高层建筑对袋形走道的疏散距离要求不一样。
     
 楼主| 发表于 2014-1-5 21:43:16 | 显示全部楼层
1:车位形成的算袋形走道吗?
2:袋子很宽如10,20米怎么看
     
 楼主| 发表于 2014-1-5 21:58:54 | 显示全部楼层
11.3.4
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,车库等其他场所吊装能判强条吗?
发表于 2014-1-6 01:26:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-6 01:47 编辑

车道不叫走道,两边也没实体墙或者遮拦之类。车算遮挡物不?一般民用建筑车库里的车都是小轿车,阻挡不住一般人的视线,残疾人嚒,纠结。现在车库都有无障碍车位,可以认为残疾人是乘客不是司机有人陪伴吧。
升降横移之类的立体车库,若有维修通道,倒是有可能是袋形走道



车间的可以叫走道,但是没墙。也不叫袋吧。仓库的货物堆放高度妨碍观察出口倒是很可能,这个时候应该可以有袋形走道,机房只有一个出口时,维护通道是袋形走道,好像没按袋形走道设计疏散标志或根本不设计疏散标志,只装个EXIT,是不是应该按袋形设计上疏散标志灯?应为柜子挡住视线了,虽是专业人员场所,危急时刻有个箭头是不是好些?

车道还是以贴柱壁装为主,吊装为辅,比如转向灯、以及疏散标志间距不满足要求的地方
车间么,木有什么好办法,放柱子上容易撞坏,选防撞的也没多大意思,因为很容易被遮挡,装在地面上吧,估计没几天就压坏了,,,,全吊装吧,怕火灾时没啥效果。。。。


个人认为,凡是没有墙的地方你吊装都不应该判强条,原文中的墙面(墙皮)不存在,皮之不存,毛将焉附?

距离安全出口标志灯15?米之内且能正视安全出口灯的地方能不能不按袋形走道设计?出口在侧面的,出口灯可以垂直墙面安装便于观察