账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10360|回复: 14

[求助] 在学习断路器选择性配合中遇到的几个问题

  [复制链接]
     
发表于 2014-1-12 11:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lichengjian 于 2014-1-12 11:50 编辑

33333333.jpg
在学习断路器选择性的问题上遇到了一些困难,希望朋友们帮我解解疑惑,不胜感激。
1,断路器的上下级指的是1  2级还是2  3级?
2,很多人在图中并不标断路器是选择型还是非选择型,那如何来确定上下级断路器倍数?
3,1  2级断路器应该满足什么要求?是否如《技术措施》所说:如果1  2断路器均为非选择型,则长延时电流I1大于2*I2?
4,如果按3所选,电缆浪费将十分严重。
5,如果1与2之间的距离为200米,则1与2之间应满足什么关系?
     
发表于 2014-1-12 12:32:09 | 显示全部楼层
按规范规定,2应采用不带保护的隔离开关。
     
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:33:24 | 显示全部楼层
回复 2# zhouke


    敢问哪里有此规定
     
发表于 2014-1-12 17:02:06 | 显示全部楼层
你在民规里找找,我不在办公室。
     
发表于 2014-1-13 08:25:26 | 显示全部楼层

你在民规里找找,我不在办公室。
zhouke 发表于 2014-1-12 17:02


说的是7.1.4条4款吗?

7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。


该款用词为“可”,2用断路器不算错。
发表于 2014-1-13 12:51:07 | 显示全部楼层
1、上下级是指1、3.
2、问题不明。
3、1、2脱扣器额定电流选择一样大。当然你如果考虑1保护的干线有预留容量,2目前起限制负荷作用,2可以选小,当然这是另外的考虑,与选择性无关。
4、5就不用回答了吧?
发表于 2014-1-13 15:42:06 | 显示全部楼层
我一般1,2级都是一样的,2,3级才是选择性配合
     
发表于 2014-1-17 11:12:46 | 显示全部楼层
回复 5# yangyang7201
请教如果2、3处是双电源切换箱,处于本单位另一栋建筑,前面应该是隔离还是断路器?
     
发表于 2014-1-17 19:10:24 | 显示全部楼层
回复  yangyang7201
请教如果2、3处是双电源切换箱,处于本单位另一栋建筑,前面应该是隔离还是断路器?
taiyuntao 发表于 2014-1-17 11:12


"前面"是指。。。。。?{:24:}
     
发表于 2014-1-21 15:50:20 | 显示全部楼层
[img][/img][img][/img]
发表于 2014-1-24 09:36:41 | 显示全部楼层
正常情况下,2都选的是负荷开关,大于等于1,上下级保护就是1和3。有时如果1是电业的,2,3是小业主或者物业的,2就不宜使用负荷开关,那样一跳闸就跳1那去了,总不能一跳闸就打电话给供电局吧。这是我们一般是1,2同级。个人做法,不足指正。
     
发表于 2014-5-22 17:10:19 | 显示全部楼层
正常情况下,2都选的是负荷开关,大于等于1,上下级保护就是1和3。有时如果1是电业的,2,3是小业主或者物业 ...
MISS_T_J_Q 发表于 2014-1-24 09:36



    言之有理,看过王老的一篇文章,也是这么个说法!
     
发表于 2014-5-22 18:20:17 | 显示全部楼层
1  和 2 的额定电流可以一样大吗 可以不要求 选择性吗   在同一所建筑内  1是低压柜出线 2 是 设备或者层箱进线
     
发表于 2014-5-22 21:05:20 | 显示全部楼层
回复  yangyang7201
请教如果2、3处是双电源切换箱,处于本单位另一栋建筑,前面应该是隔离还是断路器?
taiyuntao 发表于 2014-1-17 11:12



2的位置装ATS。
如果ATS有检修隔离功能,则不需另加隔离器;如果没有,则需加隔离器。
不需断路器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则