账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8588|回复: 7

[问题探讨] 一路高压两台变压器+发电机

[复制链接]
发表于 2014-1-14 08:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现一工程是一路高压带2台1250的变压器,另外加一台发电机。发电机得带所有负荷,请问该怎么接线?
发表于 2014-1-14 09:11:56 | 显示全部楼层
两台变压器可并列运行,市电与发电机用双电源转换开关投切,当市电失电后发电机自动启动后投入,市电恢复后双电源转换开关切换至市电,发电机延时停机。
     
发表于 2014-1-14 14:59:45 | 显示全部楼层
1)两台变压器间设置低压母联开关,但一般为断开状态;
2)2个变压器低压主开关处,分别与发电机用双电源转换开关投切。
     
发表于 2014-1-15 03:49:30 | 显示全部楼层
楼主的问题是本末倒置。
     
发表于 2014-1-15 09:20:28 | 显示全部楼层
一台发电机?容量要达2500,,也很恐怖;){:1_275:}
     
发表于 2014-1-15 13:37:32 | 显示全部楼层
五楼说得对,楼主是否没说清,如果是一台发电机要带两台变压器各自的部分负荷,就比较好理解了。
     
发表于 2014-1-15 14:56:58 | 显示全部楼层
发电机只带重要负荷,带全部负荷既不合理也无必要。
     
发表于 2014-1-15 23:51:08 | 显示全部楼层
猜测机组应该是带重要负荷,业主提要求估计是想带全部设备,机组容量不足情况,他们觉得自己去拉闸应该搞的定。
设计院设计时应该将重要负荷单独设成和发电机联锁的母线段。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则