账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9536|回复: 5

[求助] 酒店客房进线开关用隔离开关还是用断路器?

[复制链接]
发表于 2014-1-21 08:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
酒店客房的配电箱我的进线开关用的是隔离开关,按照住宅设计规范户内进线开关应选用断开中性线的断路器,按照你们的经验,审核能通过吗
发表于 2014-1-21 08:45:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-21 08:57:18 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    8.4.3 根据《住宅建筑规范)) GB 50368 - 2005 第8.5.4 条强制
性条文"每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同
时断开相线和中性线的开关电器。"为保障居民和维修维护人员
人身安全和便于管理,制定本强制性条款。
每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处设电源进线短路和过
负荷保护,一般情况下一处设过流、过载保护,一处设隔离器,
但家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性
线,单相电源进户时应选用双极开关电器,三相电源进户时应选
用四极开关电器。
发表于 2014-1-21 09:00:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-21 09:50:57 | 显示全部楼层
酒店不是住宅,怎么能套用住宅的规范呢?
 楼主| 发表于 2014-1-21 13:33:57 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    朋友酒店客房的配电箱我是这样做的,层配电箱进线用隔离负荷开关分支出线开关用断路器,到客房配电箱进线开关用的是隔离负荷开关,这个也属于放射式供电,请给指正,多谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则