账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 37180|回复: 17

[求助] :厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给指点

[复制链接]
发表于 2014-3-24 20:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因
     
发表于 2014-3-24 20:19:44 | 显示全部楼层
由暖通专业确定!
     
发表于 2014-3-24 20:21:40 | 显示全部楼层
注意了——
燃气场所设置的事故排风机,必须采用防爆风机的哦。
     
发表于 2014-3-24 20:39:10 | 显示全部楼层
GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》
通风专业:
5.4 事故通风
5.4.1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置。
5.4.1 设置事故通风系统,应符合下列要求:
1 放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质时,应设置防爆通风系统或诱导式事故排风系统;

GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
通风专业:
6.3 机械通风
6.3.9 事故通风应符合下列规定:
1 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12 次/h;
2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置;
3 放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备
     
发表于 2014-3-24 20:56:13 | 显示全部楼层
反正厨房电气设备可不防爆,让暖通专业折腾去吧,我们管不了。
     
发表于 2014-3-25 00:46:00 | 显示全部楼层
分开。
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:06:03 | 显示全部楼层
感谢尺短寸长、东海龙王的回复,问了几个暖通专业的他们的回复有的说可以,有的说不可以,这种情况怎么办?
     
发表于 2014-3-25 08:39:44 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url= ... JRHYo2XuUBxJDmYe-D3
北京国典大厦空调设计

5 机械通风系统
为了更好地将新风送入室内,本工程在办公区增设了排风系统,排风量为新风量的60%。设备用房、库房、厨房、卫生间、地下车库等均设置机械通风系统。其中厨房的排风量按50h-1换气设计,厨房补风系统采用热风补风,补风量为排风量的80%,这样既可防止因只设排风而使负压过大、炉膛倒火,又能给厨房留出足够的负压,防止串味。厨房排油烟风机兼作事故排风机,风机开关分别设于厨房和屋面,并与浓度报警器联锁。中水处理机房冬季对补风进行加热,夏季送自然风(电动两通水阀夏季关闭)。燃气表间排风采用防爆风机,并在室内外设置事故通风按钮。直燃机房的通风设计既考虑了自然通风,也考虑了机械通风及事故通风,在直燃机组上空利用吊装孔设置了室外自然进风百叶,能很好解决直燃机组燃烧所需的空气量和直燃机房的防爆问题。同时还设置了机械进排风机供平时室内通风换气使用,排风机还兼作事故排风机,风机开关分别设于直燃机房室内外,并与浓度报警器联锁。直燃机组的烟囱接至竖井,烟气沿竖井升至15层屋顶后高空排放。

呵呵,看来还真有这么兼作事故排风机用的。
允不允许?{:dizzy:}
     
发表于 2014-3-25 08:46:26 | 显示全部楼层
PS
该工程设计时间为2005年5月,竣工时间为 2007年4月。
GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》,2004年4月1日实施。
     
发表于 2014-3-25 08:50:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-25 08:58 编辑

北京国典大厦空调设计——中国建筑设计研究院设计;
GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》——中国建筑设计研究院参编。

得请中国建筑设计研究院参编人员作出权威解释。

故前贴留言:
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:22:37 | 显示全部楼层
多谢尺短寸长
发表于 2014-3-25 10:08:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-25 10:13:50 | 显示全部楼层
回复 12# 治学以诚

单论老诚说的理由,全都不成立。

厨房排油烟风机不能作为事故排风兼用,原因:
电源要求不一样,(这个难协调)——
很容易协调!
排风量不一样,(这个可协调一致)——
老诚自己也认为可协调一致
控制方式不一样,(这个可协调多方式启动,也需要修改电路)——
对老诚而言,这么简单的问题,不是问题!

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
治学以诚 + 12 什么都不懂,不要瞎说话

查看全部评分

发表于 2014-3-25 10:20:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-25 10:22:08 | 显示全部楼层
平时、消防兼用的双速风机
平时、消防兼用的单速风机
能不能接入消防电源中?
应不应接入消防电源中?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则