账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10732|回复: 17

[求助] 在做一个10KV变配电所时,遇上了问题,请教各位师傅。

[复制链接]
     
发表于 2014-3-26 11:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
进线是10KV架空线路,进变配电室后进入高压柜,从高压柜出来后进入1000kVA干式变压器 最后低压出线。

问题1、在进行母线校验时查看手册的P210页的Qt。遇见了自己不明白的地方。见图: 1.jpg 2.jpg


这里面的I"指的是什么啊?(名词不太理解)它怎么计算呢?
Ikt和Ikt/2它们又该如何计算呢?

还有这个t 的时间我知道是根据断路器选择,但是我手头的资料都是快速选型的,没有详细的参数。有没有一般的一个取值区间?方便计算。

问题2、在低压出线端低压电缆要进行热稳定校验吗?我之前问过师傅,师傅告诉我低压不用,,所以不管变压器多大我的所有低压出线最小都是4mm2的电缆。。这样的做法我一直感觉不妥,但是师傅审图也就顺着他做。这个工程的低压侧三相短路电流我计算的是21KA,那么低压出线的电缆最小应该是多少呢?

这个问题困扰已久,请师傅们指点指点。。。
     
发表于 2014-3-26 11:09:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-26 11:13 编辑

回复 1# RK5707

你师傅忽悠你呢。详见大鼻山论文2011.6期《低压电缆热稳定校验探讨》
     
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:48:22 | 显示全部楼层
回复 2# 北方郎


    根据大鼻山的论文接合规范 我计算的低压侧最小电缆截面积是95mm2  即是0.37KW的电机配电电缆也需要95mm2的电缆?这个也太恐怖了吧!我是不是哪里理解错了!?计算的公式我采用这个: 1.jpg
I=21000A,K=143,  t=0.4  结果计算的结果吓到自己了!
发表于 2014-3-26 11:58:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:03:18 | 显示全部楼层
@大鼻山

这问题怎么搞啊!?
     
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:04:23 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    就算我设计的盘电缆 施工会盘吗?再说配电室也没有那么大的地方盘电缆啊!
     
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:06:42 | 显示全部楼层
呼叫尺短师傅
发表于 2014-3-26 13:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-26 13:43:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-26 13:43:51 | 显示全部楼层

21000A,0,4 s 跳闸?什么开关用这么长时间才跳
     
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:49:31 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚


    诚版的意思这个公式是错的???
发表于 2014-3-26 13:50:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-26 13:53:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:28:37 | 显示全部楼层
回复 10# rainmen_73


    额!不好意思疏忽了。应该是小于0.4S的,这个0.4s 是总开关的断开时间。
下级开关跳闸时间应该是小于0.4S的,但是这个值一般是多少我也不太清楚了。
如果需要延时,那么这个时间应该是多少呢? 不需要延时瞬间断开需要多少时间呢? 请不吝赐教!
     
发表于 2014-3-26 22:06:12 | 显示全部楼层
回复 6# RK5707

没事,你根据他的文章,把电缆盘几圈,弄足够长,大于他提供的最小长度,就行了。
治学以诚 发表于 2014-3-26 11:58


老诚有时候挺坏的。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则