发表于 2014-3-26 14:28:32
|
显示全部楼层
垃圾转运站长宽高:a X b X h ?
1)审图有没有列出你的图纸违反了 GB 50034-2004 的哪一条哪一款?
但可能你的设计照度确实做得高了。
2)如果 RI=(a X b )/h( a + b )<1, 即便审图拿仓库的一般件库来套,你也完全可以拿 LPD 现行限值 5W/mm2(100lx)的 1.2 倍即 6W/mm2(5.6<6 )进行申辩。
是不是你自己对审图意见的答复也存在问题,解释没法让审图人员接受?
3)如果 RI=(a X b )/h( a + b )≥1,按 LPD ≤5W/mm2(100lx)复核、修正你的图纸吧。 |
|