账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8095|回复: 15

[求助] 需要系数问题

[复制链接]
     
发表于 2014-4-3 12:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做一个综合体项目,甲方的设计任务书中要求:餐饮商铺按250W每平米,西餐按250KW每店预留相应负荷,做过类似项目的同仁,这个需要系数怎么取?有什么依据吗?
发表于 2014-4-5 00:32:45 | 显示全部楼层
没什么依据,按经验都报的偏大,一般按0.7~0.8取,其实最后算下来大部分餐厅都设计的偏大,只有少数确实需要较大的负荷。
发表于 2014-4-5 16:58:17 | 显示全部楼层
这种项目现在很多,我有不少都打到0.4以下的系数,实际测试,最尖峰用电时还选大了一半
发表于 2014-4-6 10:48:33 | 显示全部楼层
没办法,因为商家是强势,你不满足他的条件他就不来,那甲方就要找设计麻烦了,所以建议末端还是满足招商要求,变压器容量按正常指标控制。
     
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:53:09 | 显示全部楼层
如果末端不打系数,电缆和出线回路数几乎多出一倍或电缆(母线)截面大一倍,相当可观啊!
发表于 2014-7-17 11:00:47 | 显示全部楼层
按面积指标估算的负荷不应再取需用系数
     
发表于 2014-7-17 22:11:35 | 显示全部楼层
这个问题很难处理啊!不管需要系数取多少心里都没有底{:mad:}
发表于 2014-7-18 10:24:46 | 显示全部楼层
建议源头把控---------考虑现实工程中变压器设计理论负载率和实际运行负载率的“巨大”差距,如末端单位容量取值偏大,同时系数宜适当减小,以合理控制变压器装机容量。
     
发表于 2014-7-19 08:53:52 | 显示全部楼层
实际考察吗?
发表于 2014-7-19 09:57:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-19 10:26:21 | 显示全部楼层
做过大商业,确实这样,餐饮要求电量很高。KFC,麦当劳等直接250kW。实际用量不知道,一直想做个调查实际用多少还没机会。建议末端还是满足要求,变压器系数可以适当放低点。
     
发表于 2014-7-20 14:51:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:33 编辑
CXH1301 发表于 2014-7-17 11:00
按面积指标估算的负荷不应再取需用系数

你在这哪见到这说法。我见到了一说法,是取系数,哪位大师指点一下
     
发表于 2014-7-20 15:03:19 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-7-19 09:57
这是数理分析的问题,数理分析的结果很简单。

规范此条胡闹几十年了。

计算负荷是个最大半小时平均功率的概念。5分样本统计与1份样本统计计算负荷相比,大师不觉得应该考虑是不是出现在同一时间(即乘以同时系数)的问题吗?
发表于 2014-7-20 15:32:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-20 16:08:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-7-20 15:32
只要是与人的活动相关的,基本上都可以用数理分析来找答案。

我问你一个问题,你能说明了了,就证明你做 ...

大师问的什么意思,是不是用不用要用什么自然正态分布的概率模型计算?{:shocked:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则