账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9901|回复: 16

[电气资讯] 稳高压系统的科普

[复制链接]
发表于 2014-4-4 17:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2014-4-4 17:03:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-4 17:24:13 | 显示全部楼层
压力开关联动起泵:有一种方式:管道失压,稳压泵起动,稳压成功。停泵;管道失压,稳压泵起动,稳压不成功。起动主泵,主泵稳压成功后,关闭稳压泵,关闭主泵;因此,只要稳压泵故障,主泵不能通过压力开关起泵。
所以,消防栓箱起泵按钮是必须有的。
治学以诚 发表于 2014-4-4 15:33


http://wenku.baidu.com/link?url= ... Dcj5e3XNW_53m7D4Tb3
3 特点    稳高压给水系统全称稳高压消防给水系统,简称稳高压给水系统。系统组成除与临时高压给水系统相同外,还增加稳压装置。稳压装置有稳压泵、气压水罐(配套设置增压泵)或高位消防水箱(配套设置给水泵),不论何种稳压装置都必须满足灭火设施所需用的消防用水水压要求。稳高压给水系统在准工作状态和消防时,消防给水管网内的水压始终能满足消防用水对水压的要求。在准工作状态水压由稳压装置保证,管网压力因渗漏而下降,到水压设定下限值时,稳压装置工作;水压上升至设定上限值时,稳压装置停止;在消防时水压由消防主泵来保证。消防用水所需的流量在准工作状态由稳压装置供给,其值一般小于消防设计流量,而大于管网漏失水量;在消防时,消防设计流量由消防主泵保证。

管网压力上升至:设计压力+0.12MPa——停止稳压泵;
管网压力下降至:设计压力+0.06MPa——开启稳压泵;
管网压力下降至:设计压力——延时开启消防主泵,停止稳压泵。

因此,只要稳压泵故障,主泵不能通过压力开关起泵。{:1_275:}
     
发表于 2014-4-4 17:32:45 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
楼主这个问题就可以去问。
稳高压系统,其中之一的方式,就是稳压泵24小工作,变频恒压控制。
治学以诚 发表于 2014-4-2 08:58


好厉害啊,老诚——稳高压系统,其中之一的方式,就是稳压泵24小工作,变频恒压控制{:dizzy:}
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:33:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-4 17:34:20 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=3
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
稳高压,就是稳压泵先稳压,如果30秒内稳压泵稳压不成功,延时联动起动消火栓泵。一般地延时20秒起动消火泵,起动过程要看起起动设备了。

这也不是不设置按钮的理由,消防栓直接起泵是可靠直接起动主泵。设置于安全来讲是充分的。

治学以诚 发表于 2014-4-1 14:34


老诚从哪看来的?{:smile:}
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:35:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-4 17:35:30 | 显示全部楼层
[电气资讯] 稳高压系统的科普

{:smile:}
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:37:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:38:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-4 17:43:09 | 显示全部楼层
回复 10# 治学以诚

{:titter:}
     
发表于 2014-4-4 17:44:43 | 显示全部楼层
稳压泵24小工作,变频恒压控制——

像 XXX 一样?
24小工作——发疯啊?
     
发表于 2014-4-4 17:50:28 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚

是分别的三个压力信号!

老诚,好好补补课才是,别学有些人胡说乱讲,影响很不好的。
     
发表于 2014-4-4 17:57:22 | 显示全部楼层
是不是,主泵与稳压泵同时得压力开关信号,一个延时一个不延时?
不是的,文章明确讲,稳压泵联动起动主泵。
是联动关系,不是压力开关控制主泵。

治学以诚 发表于 2014-4-4 17:37


老诚将
不是的,文章明确讲,稳压泵联动起动主泵。
是联动关系,不是压力开关控制主泵。

这篇文章找来,让我们见识见识,开开眼吧。{:49:}

     
发表于 2014-4-4 18:01:53 | 显示全部楼层
从来只知道(自规范处):
消防主泵(启动)联动关闭稳压泵;

今天才获悉(自老诚处):
稳压泵联动起动主泵——神马情况?。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则