关于消防电话分机与消防电话插孔是否可以共回路的问题
今天去了趟工地,消防公司说我原来设计的消防电话分机与消防电话插孔是错误的,产品是海湾的产品,仔细查看样本后还是有以下疑惑,请教各位专家:
1、海湾的样本中每个消防电话分机要首先接一个消防专用模块即8204,也就是一个编码模块,其作用就是给电话分机提供编码用?我现在疑惑这个编码模块是必须的吗?模块的作用无非是给控制室提供一个总线地址,这样在总控室能够直接呼叫这个分机而已,但我考虑消防时,是否有这个必要呢?规范没有规定必须消防电话主机必须能够一对一的呼叫每个分机吧
2、如果我的消防电话分机和消防电话插孔共用电话二总线回路是否可行?感觉电话两总线就是把每个电话分机并联起来而已,应该没有很深奥的道理吧,消防电话分机前加设的消防编码模块也对消防电话的通讯不会有什么影响才对吧
3、火规中规定,手动报警按钮和消火栓报警按钮附近宜设在消防电话插孔,如果我不设在电话插孔,仅在规范要求的地方设在消防电话分机是否影响消防验收?
4、现在遇到的工程是一个三类汽车库,设置了消防电话分机及消防电话插孔,不过都是通过二通讯总线串接的,不是六线制连接,按照消防公司的说法,我的风机房内的消防电话分机需要再单独从小区的消防控制室引来一根电话通讯线,感觉没有道理?都是一根通讯线而已,怎么必须单独的呢?就是海湾产品所决定的吗?难道我就不能从消防编码模块8204再接出非编码型的消防电话插孔了吗?如果消防电话分机与插孔共回路的,插孔就不起作用了吗 |
|