账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18470|回复: 12

[问题探讨] 一个关于高低压配电室很严峻的问题,层高太低了……

  [复制链接]
发表于 2014-5-9 11:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个综合楼,大约5万平米。地下一层车库+一二层商业+三四层办公+五~十八层公寓。
现在是这么个情况:变配电室做在地下一层,地下一层净高2.8米,板下梁高0.6米。这样低的层高,按目前的情况肯定是无法布置。
问,
1.通过什么样的措施,使得变配电室能够很好的设置在地下一层。
2.采取什么样的进线方案?上进上出?还是做地沟?
     
发表于 2014-5-9 13:38:29 | 显示全部楼层
变电所空间上部和一层局部合并
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:57:33 | 显示全部楼层
变配电室确定放在地下一层,不知道前辈们有没有看过这样的解决办法吗?
确定变配电室的最低高度:
1、2300(配电柜高度)+600(配电柜上面预留高度)+600(板下梁高)=3500mm,采取上进上出的配电方案。
2、2300(配电柜高度)+600(配电柜上面预留高度)+600(板下梁高)+800或者1000(地沟深)=4300mm或者4500mm,采取地沟内敷设配电方案。
目前车库高度:净高2800mm+600(板下梁高)=3400mm。3400mm距采取上进上出的方案还差100mm,所以打算让结构地下一层局部降板300mm,以满足上进上出的配电方案。鄙人拙见,不知道可否???
     
发表于 2014-5-9 15:08:53 | 显示全部楼层
我也碰到过类似的问题,地下一层配电房层高不够,当初的解决方案是往下挖。
发表于 2014-5-9 21:19:00 | 显示全部楼层
往下挖做过,放在主体塔楼下面那里的层高一般够,但是一定要注意提醒那些比较2货的建筑专业,考虑结构的梁高度,我有个项目吧配电房做在塔楼主体下方,室内层高够了。问题是,变电房外墙与主体外墙在一条轴线上,那里室外有覆土,结构的梁有1.8m高,施工完成了,建筑才发现梁下的净高不够了,才1.8m,也就是说变配电房的门只有1.8m了,这帮子建筑,实在无语得很
发表于 2014-5-9 21:28:48 | 显示全部楼层
可以考虑将配电间顶板适当抬高,配电间在负一层(建筑底层),应考虑防水问题。
发表于 2014-5-10 09:14:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-10 09:17:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-11 10:20:34 | 显示全部楼层
回复 1# 小道道

变电所区域建筑作业做局部挑空,或者看看当地供电局肯不肯这块区域做局部降板;

如果回路少,上进上出对层高要求低,如果回路多,变电所地面垫高做电缆沟或者做电缆夹层是比较好的选择。
     
发表于 2014-5-12 10:50:20 | 显示全部楼层
地下室变电房做上进上出多还是垫高做电缆沟多?
     
发表于 2014-5-12 18:45:13 | 显示全部楼层
局部挖深。。。电气要主动提要求。。。不能完全按建筑走

或者放1楼去,别放地下室
发表于 2014-5-18 11:31:28 | 显示全部楼层
这个层高设置本身就有问题,2.8米净高
     
发表于 2018-2-7 09:36:54 | 显示全部楼层

可以考虑将配电间顶板适当抬高,配电间在负一层(建筑底层),应考虑防水问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则