问下成都的同行,省标DB51T1418-2012 电气火灾监控系统执行的如何?在普遍执行吗?消防验收要管这个东西吗?
按照DB51T1418-2012的规定,监控点多设在楼层上。而按照GB501116-2013,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则。这两个规范是矛盾的。DB51T1418为推荐规范,GB501116-2013为强制规范,也就是说,应该执行GB501116-2013的规定? |
|