账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8750|回复: 19

模块箱的审图意见

[复制链接]
发表于 2014-6-3 10:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防模块箱的审图意见:防火分区内的所有模块应集中安装在模块箱内。

  这不符合经济合理的设计原则。以下以松江报警器为例来分析

  1. 输入模块1750及1750B用于水流指示器和压力开关
    1〉.就地安装时,回路总线接到附近的烟感或温感就行了,引线很短。
    2〉.集中安装时,水流指示器和压力开关内触点的引出线〈4根〉必须分别远距离引到模块箱,引线太长太多。
  2. 输出模块1825
       1〉.就地安装
         a〉.只需很短的回路总线和联动电源线各2根,回路总线可就近接线,联动电源线可采用树干式接线,而且是DC24低压线。
         b〉.输出模块1825有反馈接点,就地接到设备,可以不必另敷设远距离的反馈线。
     2〉.集中安装时,缺点有
         a〉.输出模块输出线是放射式接线,当控制的设备多时,放射式接线相对树干式接线,用线量就多了;
         b〉.输出模块输出线一般接到设备控制箱的二次线路,二次线路一般是AC220V,还需另外单独分开敷设;
         c〉.必须另外敷设远距离的反馈线至报警器。

   请教同行们,以上理由与审图沟通,行否?
发表于 2014-6-3 11:31:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-3 11:34:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-3 12:06:38 | 显示全部楼层
“防火分区内的所有模块应集中安装在模块箱内”的审图意见,依据何在?{:dizzy:}
     
发表于 2014-6-3 12:29:33 | 显示全部楼层


估计是审图人认为每个防火分区是一个报警区域,呵呵!
     
发表于 2014-6-3 13:20:11 | 显示全部楼层
估计是审图人认为每个防火分区是一个报警区域,呵呵!
hbsjzsjy 发表于 2014-6-3 12:29


“应集中安装在模块箱内”,就不会对了。{:sad:}
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:52:50 | 显示全部楼层
回7# hbsjzsjy :

   如果审图意见:报警区域内的所有模块应集中安装在模块箱内。是否对的,请说明道理。
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:53:59 | 显示全部楼层
回8# 尺短寸长:

   如果审图意见:宜集中安装在模块箱内。是否对的,请说明道理。

   大家设计时,怎么处理“宜”和“应”的条文?“宜”可以处之不管它吗?
     
发表于 2014-6-4 13:18:17 | 显示全部楼层
回复 8# 入门者


   “ 宜相对集中”
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:27:12 | 显示全部楼层
报警区域一与防火分区的关系

   按火规 3.3.1第1款,报警区域可由几个防火分区组成。

   如果按报警区域内的所有模块应集中安装在模块箱内设计,问题更严重。
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:28:24 | 显示全部楼层
按火规 6.8.1设计,那就得违反火规 10.1.6。

   新火规太“有才”了。

点评

6.8.1似乎指报警模块等弱电设备 10.1.6似乎指消防强电设备 好象不矛盾  发表于 2014-12-29 09:58
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-6-4 22:06:03 | 显示全部楼层
有的设计院是相对集中放置模块箱的,有的甚至全部集中放置,且不说这么做合理不,光模块箱尺寸就很大了,给它找地方都不太好找。海湾GST-JX 305 放24个自己的模块,其他厂家的可放15个,尺寸为700*900*200。至于整个防火分区房集中设模块箱的,如果模块特别多,这箱子不知道要多大?
     
发表于 2014-6-5 07:10:31 | 显示全部楼层
新火规是要求集中设置的
发表于 2014-6-5 08:09:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-5 08:13:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则