账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11427|回复: 18

[求助] 到底现在消火栓泵按钮要不要K线啊?还是只要要信号线就行?

  [复制链接]
发表于 2014-6-13 15:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
到底现在消火栓泵按钮要不要K线啊?还是只要要信号线就行?
     
发表于 2014-6-13 15:01:31 | 显示全部楼层
建规高规水消防规范未修订前,建议保留启泵线
发表于 2014-6-13 15:40:25 | 显示全部楼层
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》、GB 50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》关于消火栓按钮的相关规定:
《建规》
8.4.3
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
《高规》
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。(强条)
     
发表于 2014-6-13 19:05:28 | 显示全部楼层
专业的东东,看专业的规范。
     
发表于 2014-6-14 15:50:04 | 显示全部楼层
表示已经去掉,
     
发表于 2014-6-14 19:00:16 | 显示全部楼层
有火灾自动报警系统的,消火栓直接启泵线不应再保留。
发表于 2014-6-15 08:37:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-15 11:02:29 | 显示全部楼层
感觉是否可以保留K线,把K线接在联动控制器上
     
发表于 2014-6-16 11:20:44 | 显示全部楼层


如果看不惯,可按高规提强条{:lol:}
发表于 2014-6-16 13:43:38 | 显示全部楼层
建筑电气的一篇关于新火警规的解读上面说,有自动报警系统就可以取消,没有的话就需要加上。
     
发表于 2014-6-16 19:47:01 | 显示全部楼层
学习了 正在学习这个火规
     
发表于 2014-6-17 17:28:13 | 显示全部楼层
去掉直起线消防能不能验收通过呢,表示怀疑!!
     
发表于 2014-6-18 15:57:58 | 显示全部楼层
同样问题,我现在在设计外网,打算取消了。
     
发表于 2014-6-19 05:55:02 | 显示全部楼层
大鼻山正解,结合条文解释看!
发表于 2014-6-19 09:36:39 | 显示全部楼层
新的防火规范没有出来前,不能取消,高规中为强条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则