账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5357|回复: 5

[问题探讨] 求解惑:如何确定火灾报警系统的地址数

[复制链接]
发表于 2014-6-24 14:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求解惑:大家知道,新版火灾报警规范对地址数要求相当严,大家粗略的常把一个设备对应一个地址,是不是这样的呢?简单讲,疏散通道上的防火卷帘由半降和全降两种控制信号,有未降、半降、全降三种状态信号。那么一个防火卷帘控制器的I/O模块,占用几个地址?
   同理,按照GB50116-2013附录A确定的设备状态信息,一个消火栓泵控制箱、一个排烟风机控制箱等均应为多少地址数?
发表于 2014-6-24 14:44:39 | 显示全部楼层
坐等大神出来讲解
发表于 2014-6-24 19:25:07 | 显示全部楼层
坐等大神给解释
     
发表于 2014-6-24 22:42:08 | 显示全部楼层
QQ图片20140624223214.jpg
举个例子,上图是平时消防二用风机,接线图中和消防有关的地址数看图中的“至消防系统”,上图中的接线端子排10~13接的是消防控制模块,作用是自动控制风机和风机消防返回信号的接点,14,15是过载返回信号,18~21监视的是手自动状态,上述总共需要1个控制模块,3(2)个信号模块,总共4个地址数
     
发表于 2014-6-24 22:43:17 | 显示全部楼层
防火阀监视另外说{:titter:}
发表于 2014-6-25 16:41:45 | 显示全部楼层
理论上所谓的地址数也就是节点是与三态门的扇出能力有关,总线有个EN-使能端,大家看到是简化的,里面有个二极管作为门电路,但然总线由单向的,双向的,及所谓的单工、双工,有同步,异步
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则