账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7971|回复: 8

甲类厂房负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2014-6-28 11:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:
  本项目为甲类厂房,属于易爆场所,说明负荷定义为二级有误,应为一级负荷中特别重要的负荷。不符合GB 50052—2009第3.0.1.2条要求。
     
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:29:36 | 显示全部楼层
3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
。。。。
2 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。
     
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:32:28 | 显示全部楼层
真佩服这些人的理解能力!
甲类厂房就是一级负荷,而且是一级负荷重特别重要的负荷。
     
发表于 2014-6-28 16:10:39 | 显示全部楼层
那么,加油加气站也是易爆场所,也是一级负荷重特别重要的负荷?不懂
     
发表于 2014-6-28 20:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行

入选“天朝建筑电气实录”——
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4
实录11
     
发表于 2014-6-29 15:03:19 | 显示全部楼层
解释即可。
     
发表于 2014-6-29 15:03:21 | 显示全部楼层
解释即可。
     
发表于 2014-6-29 18:03:07 | 显示全部楼层
解释的两种结果:
听得进;
听不进。
     
发表于 2014-6-29 18:04:19 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则