账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16988|回复: 26

[问题探讨] 不到3000平方的幼儿园,是否一定要设置火灾自动报警系统

  [复制链接]
     
发表于 2014-6-29 14:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB50016上相关的描述,单层大于1500,或则总面积大于3000的幼儿园才设置火灾自动报警,但是为什么我这个2200方的幼儿园,审图的也让我加上

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 因规定条款有歧义引发不同认识。

查看全部评分

     
发表于 2014-6-29 16:52:50 | 显示全部楼层
麻雀虽小五脏俱全。幼儿园虽小,也很重要~!
     
发表于 2014-6-29 17:01:51 | 显示全部楼层
一定要做的,
     
发表于 2014-6-29 17:06:27 | 显示全部楼层
你的规范理解有问题

”8  老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养 院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;“

规范的愿意是以下场所应设置火灾自动报警系统:
1、老年人建筑;
2、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑;
3、疗养 院的病房楼;
4、儿童活动场所;
5、大于等于200床位的医院的门诊楼
6、病房楼
7、手术部
     
发表于 2014-6-29 17:53:42 | 显示全部楼层
规范的原意,无法揣摩。

如果是4# linjianming 版主的理解,规范的措辞如下组织就不致引发歧义:
8  老年人建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所、病房楼、手术部、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑和大于等于200床位的医院的门诊楼等;

而现在,人家按下面的意思理解,也不能算错:
1、老年人建筑;
2、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑;
3、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的疗养院的病房楼;
4、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的儿童活动场所;
5、大于等于200床位的医院的门诊楼;
6、大于等于200床位的医院的病房楼;
7、大于等于200床位的医院的手术部。

这就是规范措辞不严谨带来的问题。
     
发表于 2014-6-29 17:59:52 | 显示全部楼层
上海市人民政府80号令
发表时间:2012-05-10

上海市人民政府令第80号
  《上海市建筑消防设施管理规定》已经2011年12月26日市政府第131次常务会议通过,现予公布,自2012年3月1日起施行。

第七条(单位建筑消防设施的配置)
  机关、团体、企业、事业单位等应当按照国家、行业或者地方消防技术标准,配置建筑消防设施。
  建筑面积在300平方米以上、1000平方米以下的商店、餐饮场所、公共娱乐场所等人员密集场所,以及建筑面积在100平方米以上的易燃易爆危险化学品仓库应当安装简易水喷淋装置,但已安装自动灭火系统或者不宜用水灭火的除外。
  养老院、福利院、幼儿园、托儿所、寄宿制学校等的寝室、宿舍,应当安装独立式火灾探测报警器,但已安装火灾自动报警系统的除外。

上海市地方规定等于间接认为 GB50016-2006 规定条款存在问题,特别规定“养老院、福利院、幼儿园、托儿所、寄宿制学校等的寝室、宿舍”不一定设置火灾自动报警系统(GB50016-2006 无争议设置火灾自动报警系统的除外),但必须设置火灾自动报警(设置独立式火灾探测报警器或设置火灾自动报警系统均可)。
     
发表于 2014-6-29 18:22:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-29 19:11:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-29 19:27:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-30 10:50:35 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚

GB 50016—201×(2013年报批稿)
7  大、中型幼儿园,老年人建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
发表于 2014-6-30 11:04:59 | 显示全部楼层
我们这里审图执行4楼的理解 凡幼儿园均加设火灾报警系统
     
发表于 2014-6-30 11:10:57 | 显示全部楼层
回复 11# hbjiayilsl



GB 50016—201×(2013年报批稿)都没按4楼的理解去作规定,说明了什么呢?
发表于 2014-6-30 11:45:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-30 11:47:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-30 11:51:45 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚

6#、7# 尺短寸长 帖子。

2006年的宣贯,说到老年人建筑时,专门谈到老幼应该等同对待才是,还有病房楼。
但规范措辞确实是存在问题的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则