账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9946|回复: 8

[问题探讨] 卫生间局部等电位与配电箱联接

[复制链接]
     
发表于 2014-7-2 16:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集08D800-8 P121页,卫生间局部等电位与户内配电箱增加了一根辅助等电位联接线,水平有限,看不出来有什么用,如图示, 1.JPG
     
 楼主| 发表于 2014-7-3 11:25:52 | 显示全部楼层
从配电箱再引一根辅助等电位联接线直接与卫生间LEB联接,看不出来有什么意义,请各位大大指点一下,是否需要这样做?
发表于 2014-7-3 14:17:01 | 显示全部楼层
上下水管都是PVC的,无法也无需等联。插座PE接LEB,如果插座回路的PE断了,这就有了另外的通路——结构钢筋到户内配电箱的PE排。
     
发表于 2014-7-3 20:55:27 | 显示全部楼层
080800-8图集里的这段文字 说的比较到位。
等电位.jpg
发表于 2014-7-4 08:42:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-4 08:46:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-4 19:28:00 | 显示全部楼层

请教诚版
第一条说的很有有道理。
第二条,局部等电位与室外的PE线连接,保证多个接地极之间有相同的电位有何用处?
一般认为,浴室内各个金属体直接等电位就够了吧?
还有我觉得,如果室内无PE线,等电位与室外的PE线联通,确实有引入电位的可能。浴室内各金属体虽然做了等电位,电压一样,但是金属对潮湿的地板或者其他积水的地方是不是也可能有电位,危及人体安全?
发表于 2014-7-5 17:29:01 | 显示全部楼层
关于触电一个是漏电,一个是雷电,漏电加漏电断路器,雷击时的等电位密度是要研究雷电能量、频谱概率等确定,通信行业规范是抄美国很久的书,是用照相机传感器拍照分析的也是铟镓砷发光二极管整列,联合技术它的典型波长数据是 1.0 μm to 2.6 μm。
发表于 2015-2-14 10:28:08 | 显示全部楼层
第一条说的很有有道理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则