消防设备,我仅以排风排烟风机(3/4kW)举例:
①.风机控制回路参照图集 《常用风机控制电路图10D303-2》第31~32页“消防兼平时两用双速风机电路图XKXF-3”;
②.风机配电回路的断路器选择没有过载保护功能而仅有短路保护功能的瞬时脱扣器,脱扣器的附件代号为200,线路过载时断路器不跳闸;
③.风机配电回路断路器的整定数值为瞬时脱扣器整定值的基数;
④.标注“☆”热继电器的过载保护信号作用于切断回路电源;(平时状态)
⑤.标注“△”热继电器的过载保护信号只作用于报警信号;(消防状态)
⑥.保护电器为:***—63S/32002/16;其前端双电源转换开关为—40,PC级;在前端设隔离电器;
我的疑问:
风机回路的保护电器不带过负荷保护,是否可行?因为GB50054第6.1.1条要求带过负荷保护;
风机回路的保护电器和上一级箱子的出线回路保护电器还存在动作选择性要求么?
上一级箱子的出线回路可以选用无过载保护么?仅选用3200 |
|