账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3141|回复: 8

[求助] 关于应急电源

[复制链接]
     
发表于 2014-7-8 18:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
停电或火灾时,非保障负荷或非消防负荷电源是否在低压配电柜处已切断?
     
发表于 2014-7-8 22:03:05 | 显示全部楼层
停电时,断路器未设失压脱扣的话均保持固有状态。失压脱扣信号可以用来起动备用柴油发电机组。
火灾时,非保障负荷及非消防负荷断路器分励脱扣器动作断电。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 19:17:29 | 显示全部楼层
回复 2# 北方郎

如果变压器低压侧设了失压脱扣器的话,那么,火灾时给非消防负荷供电的变压器低压侧断路器是不是已经断开?如果是,这样的话非消防负荷为何还需要分励脱扣器动作断电?
     
发表于 2014-7-9 20:44:57 | 显示全部楼层
发生火灾时变压器未必停电。
     
发表于 2014-7-9 21:22:36 | 显示全部楼层
回复 3# xtuxumeng
失压脱扣和分励脱扣是两码事。火灾怎能切断变压器供电。
     
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:59:13 | 显示全部楼层
回复 5# 北方郎
那是火灾时,由消防控制中心给断路器分励脱扣器一个信号,以切断非消防负荷电源,再由失压脱扣器信号自启动发电机;停电时,先由失压脱扣器信号自启动发电机,再消防控制中心给断路器分励脱扣器一个信号,以切断非消防和非保障负荷电源。请问是这样吗?
     
发表于 2014-7-10 14:20:27 | 显示全部楼层
回复 6# xtuxumeng

大哥,停电不一定着火,着火不一定停电。
     
发表于 2014-7-10 16:44:40 | 显示全部楼层
你自己设置的且非点是在低压配电柜还是楼层电表箱呢
     
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:48:42 | 显示全部楼层
回复 8# yis359574718
低压配电柜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则