账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13469|回复: 19

[问题探讨] 关于断路器保护选择性的疑问

[复制链接]
     
发表于 2014-7-10 09:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lichengjian 于 2014-7-10 10:00 编辑

1111.jpg
对于上述所说的大部分内容赞同,有一点不理解:此箱一般用于末端,上级在楼层或楼下配电间里,如果用隔离开关,故障时上级跳闸,要合闸还得去楼下或楼层配电小间,十分不便,不知道图中的观点是基于什么理由。
     
发表于 2014-7-10 12:12:02 | 显示全部楼层
文章已说清目的是减少保护级数,保证选择性。故障后的操作问题,不是日常频繁使用;只要不是不同管理方负责,这点不便可以不必考虑,。
发表于 2014-7-10 14:05:15 | 显示全部楼层
也可以选用同级断路器,这样也不能保证选择性。发生故障情况下,不能保证哪个断路器先跳。
如果你想有选择性,那参照厂家的断路器配合表,好像是要大两级才能有选择性。
这样的后果,就是你的电缆也要跟着选大,造成浪费。

如果上级断路器,下级箱进线开关选用隔离开关,是最好的选择。因为断路器价格要贵。
     
发表于 2014-7-20 15:58:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:30 编辑

我觉得采用隔离开关或者断路器都行,个人习惯采用断路器
     
发表于 2014-7-20 16:15:39 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-7-20 15:58
哈哈,任老先生大名鼎鼎也会纠结这类问题
1.关于是否增加保护级数的问题,《技术措施》中已有专门论述:保 ...

请问 第一条见技术措施多少页啊?
     
发表于 2014-7-20 16:23:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:31 编辑
chipy 发表于 2014-7-20 16:15
请问 第一条见技术措施多少页啊?

好像就在前面第二章关于供配电系统
     
发表于 2014-7-20 16:55:34 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-7-20 16:23
好像就在前面第二章关于讲供配电系统时,说民用建筑配电级数说到的

P5,2.4.2 第二款 说明里又说到。谢谢。

     
发表于 2014-7-22 09:04:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-7-10 12:12
文章已说清目的是减少保护级数,保证选择性。故障后的操作问题,不是日常频繁使用;只要不是不同管理方负责 ...

赞同,理解到位
     
发表于 2014-7-23 10:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
配电箱进线设断路器,缺点远大于优点,缺点:1)此处断路器与上级断路参数接近,是不可能有选择性的,实际上,上级断路器与配电箱内分断器选择性都极难满足,因此希望配电箱内主开关先于主开关跳闸基本不可能实现(ZSI除外)。
     
发表于 2014-7-23 10:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
2)降低了供电可靠性,因为断路器可靠性低于隔离电器
     
发表于 2014-7-23 10:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
3)断路器价格高于隔离电器,投资增加
     
发表于 2014-7-23 12:44:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2014-7-23 12:46 编辑

同意楼上
另外还是要不同情况区别对待:
1.看管理,上下级配电箱(柜)不是同一管理,下级配电箱应选断路器。如住宅户内配电箱、出租商业办公内配电箱等。
2.看操作,上下级配电箱(柜)不在同一楼内或距离较远,下级配电箱宜选断路器
3.看产品,有些地方需要切非,而大多负荷隔离开关产品无分励脱扣附件,可选断路器
     
发表于 2014-7-23 15:08:05 | 显示全部楼层
不宜超过三级,个人根据项目不同把握,整体观点是:配电级数越少越好
发表于 2014-7-24 12:50:56 | 显示全部楼层
同意楼上
另外还是要不同情况区别对待:
1.看管理,上下级配电箱(柜)不是同一管理,下级配电箱应选断路器。如住宅户内配电箱、出租商业办公内配电箱等。
2.看操作,上下级配电箱(柜)不在同一楼内或距离较远,下级配电箱宜选断路器
3.看产品,有些地方需要切非,而大多负荷隔离开关产品无分励脱扣附件,可选断路器

同意楼上的观点,同时向版主学习了!只单纯的看到配电设计没从管理和使用性上考虑!{:biggrin:}
     
发表于 2014-7-24 13:07:55 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2014-7-23 12:44
同意楼上
另外还是要不同情况区别对待:
1.看管理,上下级配电箱(柜)不是同一管理,下级配电箱应选断路 ...

有个疑问,第一、二条。上级断路器和本配电箱进线断路器,规格一样大,还是选大一级呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则