账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10805|回复: 13

[问题探讨] 请问:双切箱ATSE前用加隔离开关吗?

  [复制链接]
     
发表于 2014-7-10 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两路室外电源进户,一用一备,进到双切箱中,请问:双切箱ATSE前用加隔离开关吗?
     
发表于 2014-7-10 16:42:43 | 显示全部楼层
我认为带隔离功能并带中位的双切开关前不用加隔离开关。个人意见
     
发表于 2014-7-10 21:38:08 | 显示全部楼层
加是为了检修安全和方便,不加也不影响吧。
     
发表于 2014-7-11 08:11:59 | 显示全部楼层
消防型的 不允许有中位。前面加隔离


非消防型,有中位。不必加隔离
     
 楼主| 发表于 2014-7-11 08:24:18 | 显示全部楼层
消防泵房用的,加不加?
发表于 2014-7-11 08:48:47 | 显示全部楼层
回复 4# D800-1~8


    请教个,什么是中位?
     
发表于 2014-7-11 10:37:33 | 显示全部楼层
回复 6# benbb_83

有的品牌ATSE称“中位”为“置0位”,用作ATSE切换过程的缓冲、过渡。
有厂家宣传“置0位”可用于检修隔离,个人不认同此观点。原因是:为了保证ATSE的转换速度,即使ATSE设置“置0位”,其与工作位、备用工作位的间隙极小,用作检修隔离存在事故隐患。
     
发表于 2014-7-11 10:50:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2014-7-11 10:51 编辑

回复 4# D800-1~8

有新意~!但是消防不允许有中位,有依据吗?

点评

以前看过。好像在双电源开关的标准里  发表于 2014-7-16 13:05
     
发表于 2014-7-11 13:42:46 | 显示全部楼层
顺便问一句,双电源大家都是用哪个类型的,PC级和BC级?
     
发表于 2014-7-11 14:21:58 | 显示全部楼层
BC级由断路器构成,应取消其过载保护,短路保护应和其上下级开关相配合,很难做到。小规格由微断构成,普通微断均为复试脱口器,无法取消过载保护。最好还是采用PC级。
     
发表于 2014-7-11 14:23:59 | 显示全部楼层
回复 9# hulitao0104
消防都是PC,常用的基本PC的吧
     
 楼主| 发表于 2014-7-13 11:16:37 | 显示全部楼层
加了隔离开关也没什么坏处吧?
     
发表于 2014-11-8 16:33:38 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2014-7-11 10:37
回复 6# benbb_83

有的品牌ATSE称“中位”为“置0位”,用作ATSE切换过程的缓冲、过渡。

是否具有隔离功能,不是目测间距小不小,而是在规定电压下泄漏电流不超过限值,并且满足隔离电器的一些其他要求就可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则