账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7216|回复: 6

[问题探讨] 二级负荷(客梯),从配电房应急母线引一回路供电,满足要求不?

[复制链接]
发表于 2014-7-11 09:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二类高层住宅楼,只从低压配电房应急母线段引一回路供客梯用电,这种做法是否满足负荷等级要求,应急母线段引出的能算双回路吗?
     
发表于 2014-7-11 10:01:46 | 显示全部楼层
客梯属于非消防二级负荷,需双回路供电呀。从低压配电室两台变压器引线就能满足,为嘛非要从应急母线引
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:12:25 | 显示全部楼层
QQ截图20130711101038.jpg
这是个示意图,我的理解是,从应急母线上引电,就能保证市电故障的情况下,柴发能供电给客梯,保证客梯的正常运行。
     
发表于 2014-7-23 15:59:50 | 显示全部楼层
完全没问题
发表于 2014-7-23 16:36:55 | 显示全部楼层
满足规范要求,没有问题!
     
发表于 2014-7-25 19:26:20 | 显示全部楼层
不可以,双电源的切换点不正确
     
发表于 2014-7-28 18:39:51 | 显示全部楼层
首先分析两部电梯是否都属于非消防负荷,如果都是普通负荷,双电源切换可以在末端,也可以在合适的地方,只要保证切换时间即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则