账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15433|回复: 28

消防负荷可不可以用微断

  [复制链接]
     
发表于 2014-8-4 09:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般小的消防负荷,比如1.5kW的排烟风机等,断路器可以用微断么?
有人根据GB50054-211 6.3.6条,过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
微断没有单磁的,都有过负载保护,且不可作用于信号,所以不能用微断。
我的意见,微断大一、二级可以避开过负荷保护就行了,置于作用于信号,还有热继呢。。
听听大家的意见。
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:20:46 | 显示全部楼层
发错了版了,在建筑电气里面又发了一遍。
     
发表于 2014-8-4 11:44:54 | 显示全部楼层
我认为断路器大二级,可以认为没有对消防负荷热保护。

但是审图的人未必这么认为。

解释起来要大费口舌。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-8-4 15:15:39 | 显示全部楼层
我记着有本图集有说明的,看到过,比较早,忘了那本了。
一些小的1.5kW之类的排烟风机,用100的塑壳感觉太浪费了。
     
发表于 2014-8-4 17:01:47 | 显示全部楼层
消防都要用塑壳,是不是太夸张了
发表于 2014-8-4 17:22:46 | 显示全部楼层
微断有单磁的,比如iC60LMA,施耐德
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-8-6 00:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
保护消防设备最好选用消防型cps。
     
发表于 2014-9-1 21:40:12 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-8-4 11:44
我认为断路器大二级,可以认为没有对消防负荷热保护。

但是审图的人未必这么认为。

大二级之后你能保证还能满足短路保护吗?
发表于 2014-9-2 09:54:23 | 显示全部楼层
可以用,审图办内部掌握原则
     
发表于 2014-9-2 21:36:36 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-9-1 21:40
大二级之后你能保证还能满足短路保护吗?

短路保护是必须的。
经常算短路电流就会有经验,哪些地方不容易满足短路保护,哪些地方肯定能满足短路保护。
要是断路器大二级就引起不满足短路保护的话,那可以使用4倍的瞬动脱扣断路器。
……解释起来很费口舌。
     
发表于 2014-9-3 19:55:55 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-2 21:36
短路保护是必须的。
经常算短路电流就会有经验,哪些地方不容易满足短路保护,哪些地方肯定能满足短路保 ...

你这是钻牛角尖了,为了掩饰一个错误而把问题搞得越来越复杂。有简单的方法为什么不用。
     
发表于 2014-9-4 15:32:59 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-9-3 19:55
你这是钻牛角尖了,为了掩饰一个错误而把问题搞得越来越复杂。有简单的方法为什么不用。

一个好的设计师,不是说仅仅满足规范、能过图审就行了,一定是有责任心的画图,一定是有自己的理解,自己的担当。
我自己设计的时候也不设热保护脱扣的。但是也可能要大两级。
但是我审图的时候,遇见大两级的也不提。大了两级如果脱扣我认为是有了故障才会发生。
实际上往往是大两级的设计更好。
电磁脱扣电流要大于等于2.5倍的起动电流。
不大两级的设计起动电流有时会引起电磁脱扣。
很多人不懂……
     
发表于 2014-9-4 21:07:50 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-4 15:32
一个好的设计师,不是说仅仅满足规范、能过图审就行了,一定是有责任心的画图,一定是有自己的理解,自己 ...

严以律已,宽以待人,好!{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2014-9-4 23:07:01 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-4 15:32
一个好的设计师,不是说仅仅满足规范、能过图审就行了,一定是有责任心的画图,一定是有自己的理解,自己 ...

赞,有理有据.
再请教,开关大了两极选择,电缆么?还是要放么?
     
发表于 2014-9-9 21:23:45 | 显示全部楼层
GB 50054-2011
3.2.2 选择导体截面,应符合下列规定:
    1 按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
    2 导体应满足线路保护的要求;
    3 导体应满足动稳定与热稳定的要求;
    4 线路电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压的要求;
    5 导体最小截面应满足机械强度的要求。固定敷设的导体最小截面,应根据敷设方式、绝缘子支持点间距和导体材料按表3.2.2 的规定确定。
____________
以我的理解,对消防电缆不需要热保护,一般只要校验1、4+短路保护 就行。
假如断路器大两级带热保护,电缆在超过载流量不多(1.35倍以内,依据04X101-1-6-8)的情况下基本不会损坏。何况假如电缆敷设在桥架,载流量还要乘以小于0.88的系数而故障一般不会同时出现。所以我认为断路器大两级带热保护是很好的设计理念,但是不符合规范。规范比较教条。
再多说两句,其实断路器大两级是个不太精确的说法,精确的说法应该是乘以一个系数,对于微断大概是1.72,对于塑壳大概是1.43(两个数都记不清啦)。反正带热保护都是违反规范的,大家记住这个就好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则