账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10036|回复: 19

[问题探讨] 关于综合布线系统设计。欢迎对弱电部分有经验的大师们参与解决。

[复制链接]
发表于 2014-10-29 17:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

附件1

附件1


附件2

附件2


附件3

附件3


附件4

附件4


附件5

附件5


附件6

附件6


一句不知道有没有问题的句子陈述(个人归纳总结):
对于满足光纤入户的住宅区配置光缆入户。如果是高层,一般需要在一些特定楼层的弱电井里设置光分纤箱,光分纤箱里面的光缆来源于电信间。一般是采用大对数光缆通过桥架从电信间引至各个楼层特定的光分纤箱。

如果上述句子没有问题,那么请问,上面提到的大对数光纤(注:这个名字是我自己取的,因为这些光缆是装在一个保护套里引上去的,与大对数电缆对应)应该如何选择?是选择单模的光纤还是多模的?之前看到了《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012》的培训课件,详http://wenku.baidu.com/view/622c1c6d48d7c1c708a14556.html 58页 里面是这样说的:用户接入点至楼层配线箱之间的用户光缆G.652D光纤 详附件1

  但是我去查G.652D光缆型号发现时单模的,由于从用户接入点至楼层配线箱距离不远,多模足矣,为什么会选此光缆?不知道各位是怎样做的。

我们单位这目前是这样做的(我是新手):见附件2
  如果PPT里陈述是正确的,那么我们单位这就应该错了。如果PPT是正确的,那么单模应用在此地方,显然大材小用。困惑ING

问题2:从楼层配线箱至家居配线箱采用G.657(皮线光缆、蝶形光缆)入户,我去查了关于它的使用,“室内型蝶形光缆有1芯、2芯、3芯、4芯等规格,住宅用户接入蝶形入户光缆宜选用单芯缆;商务用户接入蝶形光缆可按2--4芯缆设计。”,于是感觉豁然开朗,选择1芯的准没错。但是请看附件3、4
  在设计案例1中入户采用的高配置,即2芯入户。与百度到的相悖。而且更让我坐立不安的是,在《08X101-3》(综合布线系统工程设计与施工)中,竟然没有对1芯光缆的称谓。因为我打算去选择金属线槽的,可是最小发现都是2芯的。不知道大师些明白这个问题的表述没,求解惑。。。。
我们单位的做法是:详附件5
  光分纤箱里面的芯数基本是用完了的。跟户数基本是一一对应,于是容易得到:采用的单芯入户这个结论。
问题3:其实由问题2引申出的,来源于《08X101-3》见附件6
  为什么6芯才3个信息点?是备份原因么,还是我本来就理解错了一条光缆但是2芯的含义?我在网上也搜索过,2芯可以是在一条光缆里的。






发表于 2014-10-29 17:32:55 | 显示全部楼层
顶顶顶  坐等大神回答
     
发表于 2014-10-30 14:07:51 | 显示全部楼层
试着回答一下,不对之处请高手指正:
问题1:现在光纤到户采用的都是PON技术(电信EPON移动GPON),即无源光网络,从运营商机房到用户端中间不设有源设备,只有分光器,所以光纤敷设距离不是用户机房到户内,而是运营商机房到户内,故采用单模光纤传输;
问题2:一般用户入户为1芯皮线光缆,是的没错,1芯!上下行数据都在1芯光缆中跑,一般上行带宽小,下行带宽大(具体可度娘)。原因是省设备省钱(小区机房直到入户都是运营商投资啊),而且能满足居民上网对带宽的要求;
问题3:个人理解应该是6芯光纤可以接3个光纤点,当然通过交换机是可以接更多数据点的。
     
发表于 2014-10-30 15:13:11 | 显示全部楼层
附件3 2芯的光纤是高配,实际只用1芯,相当于一用一备;附件2楼主画的有个电话干线,明显不对,光纤入户包括电话和网络。光纤入户只是电话和网络都用1根光纤传输,光纤的跳接点在电信间,保证每户都可以自由选择通信商。
 楼主| 发表于 2014-10-30 15:30:50 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2014-10-30 15:13
附件3 2芯的光纤是高配,实际只用1芯,相当于一用一备;附件2楼主画的有个电话干线,明显不对,光纤入户包 ...

噢,附件2里面电话干线是因为2层是商铺,不需要采用光纤,3层以上才是存住宅。忘加备注了,属于我的疏忽,不好意思。根据阁下的意思,附件3所展现的属于高配置咯?但既然属于高配置,根据附件3,也只是一根光纤啊,但是附件6采用了2根,作何解释?小弟不才,重于强电设计而弱电部分只知半解,还望解惑。谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-30 15:52:20 | 显示全部楼层
long 发表于 2014-10-30 14:07
试着回答一下,不对之处请高手指正:
问题1:现在光纤到户采用的都是PON技术(电信EPON移动GPON),即无源 ...

感谢回答。但是对阁下回答的部分地方新生疑问。
问题1:阁下认为“现在光纤到户采用的都是PON技术(电信EPON移动GPON),即无源光网络,从运营商机房到用户端中间不设有源设备,只有分光器”,这里我没有疑惑,而下半句“所以光纤敷设距离不是用户机房到户内,而是运营商机房到户内,故采用单模光纤传输;”,如果是这样,也就是说没有干线系统这一说法了么?还有,光分纤箱也不需要设置了?我虽没干过施工,但是直接从电信间拉跟光纤至用户而不需要转接,我觉得难度是很大的,不知道阁下意见如何?
问题2:既然只是1芯,是不是我截图里面的附件4有问题?因为只是一个培训性质的讲义,可能没注重严谨性。另外,如果普遍使用1芯,那么为什么图集里面没有对1芯金属线槽大小的选择(里面要么2芯,要么4芯)?
     
发表于 2014-10-30 16:13:02 | 显示全部楼层
问题1:光纤从运营商到用户之间是要经过分光器(无源设备)的,类似于电视分配器的东东,即附件4中电信间内的分光设备,分光比电信一般可达到1分32,移动据说最大可达到1分64,图中楼层管井中分纤箱只是光纤连接器而已,即将一根多芯光纤分成若干根两芯光纤入户。
问题2:设置CP的场所一般不会是住宅,更多的是商务办公类场所,这类场所对带宽要求比住宅要高,一般采用两芯或成对芯数的光纤,一芯上行,一芯下行数据,上下行带宽基本是相同的。

     
发表于 2014-10-30 16:17:27 | 显示全部楼层
1芯光纤的外径是可以百度到的,按照线槽截面利用率不超过50%,自已就可以算出线槽内安装的光纤数量了呀,不是所有数据都需要查图集的
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:56:53 | 显示全部楼层
long 发表于 2014-10-30 16:13
问题1:光纤从运营商到用户之间是要经过分光器(无源设备)的,类似于电视分配器的东东,即附件4中电信间内 ...

    阁下这句话是不是已经更正了3#位置对问题1的回答。理由:阁下同意了光纤连接器这个东西的存在,也即是说,FTTH不是从电信间直接拉一根光纤(比如,蝶形光缆)直接入户,而是也经过了转接,不知道注意到没?另,根据附件1光纤选择,其实从用户接入点(电信间)到楼层配线间(光分纤箱)采用的G.652D和楼层配线间(光分纤箱)至家居配线箱(AHD)选用G.657(蝶形光缆),也刚好说明了这个问题。只是阁下依旧没正面回答从用户接入点(电信间)到楼层配线间(光分纤箱)之间采用单模的合理性。阁下只提到了从电信间拉一根光纤直接到住户的观点(3#问题1),但这里阁下明显又接受了分成段的观点。困惑ING。
    至于分光设备,在下理解是在电信间里处理的设备,因为即使对于一个配线区,不可能引入太多光纤,而是需要另一种适合大量数据传输的光缆传输(比如,单模的G.652)。经过分光设备的处理,然后形成多芯光缆构成干线系统引至各楼层分线箱。再用光纤连接器(SC等)连接至AHD。
     
发表于 2014-10-30 18:16:42 | 显示全部楼层
我原来的想法是从运营商到入户中间没有有源设备(我没有否认否认中间有分光、跳线设备),同时要保证进线主干光纤的带宽,所以要先选用损耗小、带宽大的单模光纤传输。经你这么一说,想想也是,电信间到用户这一段是不是也可以采用成多模光纤?等高手解答。
发表于 2014-11-5 10:44:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2014-11-5 11:05 编辑

1. 使用单模光纤,是PON技术本身技术特性决定的,与最后一段距离无关。换言之,理论上,PON是从运营商机房到用户光猫的一条整链路,如果中间存在接续,必须是单模对单模。另外,光猫的接口也是按单模设计的,这是产品标准问题。与局域网光纤到桌面工程,或数据中心工程的多模光纤是两回事,别搞混了。
2.之所以使用G.652D和G.657,是因为,一种是室外光缆,一种是室内光缆且抗弯曲能力不同;另外,是要将多芯光缆(“大对数”这个词不妥)转接为单芯或双芯皮缆(蝶形光缆),即:光缆形式转换,以便于引入户内,所以需要分线盒(注意,分线盒里是采用熔接方式,GB50846不允许采用活连接)
3. 为满足GB50846中规定的“多家电信业务经营者平等接入,用户自由选择”的强条,规范中设置了“用户接入点”(一般在电信间),在用户接入点,运营商投资的缆称为“配线光缆”,开发商投资的缆称为“用户光缆”。至于“用户光缆”干线段的芯数,至少要与用户数相等,如果高配置,则至少乘2,还有考虑备份维修余量,最后取整为标准产品的模数,比如36芯、72芯、144芯、288芯等,一根或多根。“配线光缆”芯数与分光器分光比与个数有关,当然这部分属于运营商设计,与建筑电气无关,我们可不与考虑。

4.新版GB50311正在编制中,会涉及商用建筑的FTTH问题,新规范中称为“光纤到用户单元”,不过尚需时日,大家还按铜缆接入设计倒也无妨,不过最后预留光缆。

5. 高配制的2芯入户,不是一主一备,而是为同时开通业务准备的,也就是:同一住户选择2家不同的运营商接入宽带,体现自由选择权。当然具体设计可以选择1根双芯皮缆,或2根单芯皮缆。

点评

谢谢耐心的回答~~~  发表于 2014-11-7 09:27
发表于 2014-11-5 10:49:43 | 显示全部楼层
关于PON,是一种波分复用技术,是在单根光纤上实现收发全双工,下行采用1490nm波长,上行采用1310波长,带宽相同,只是实际应用中下行数据流大,上行数据流小,且多为突发。GB50846考虑到测试成本的问题,验收使用1550nm代替1490nm进行衰减测试。
从这方面讲,如果用户接入点到用户光猫采用多模光纤,也是行不通的。这不仅仅是距离问题。
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:11:32 | 显示全部楼层
911room 发表于 2014-11-5 10:44
1. 使用单模光纤,是PON技术本身技术特性决定的,与最后一段距离无关。换言之,理论上,PON是从运营商机房 ...

    小更正下老师的第五款回答。
    “5. 高配制的2芯入户,不是一主一备,而是为同时开通业务准备的,也就是:同一住户选择2家不同的运营商接入宽带,体现自由选择权。当然具体设计可以选择1根双芯皮缆,或2根单芯皮缆。”
而,
QQ截图20141107140840.jpg
也是今天看规范看到的。。。。
     
发表于 2015-6-24 21:40:55 | 显示全部楼层
不明觉厉啊,慢慢领悟中!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则