新手求教:每间宿舍配电6KW,我进线设计了BV-3X10,开关用了DZ47-63 C50/2P

[复制链接]
     
发表于 2014-11-5 09:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 段白薇 于 2014-11-5 09:39 编辑

请问宿舍配电6KW,我进线设计了BV-3X10,开关用了DZ47-63 C50/2P,图审意见说
不符合《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.2条及第6.3.3,是进线偏小了吗?
     
发表于 2014-11-5 09:56:11 | 显示全部楼层
如果“DZ47-63 C50/2P “是"BV-3X10"的保护开关,则图审意见正确
     
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:10:49 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2014-11-5 09:56
如果“DZ47-63 C50/2P “是"BV-3X10"的保护开关,则图审意见正确

请问开关改成DZ47-63 C40/2P 可以吗
     
发表于 2014-11-5 10:21:17 | 显示全部楼层
请问开关改成DZ47-63 C40/2P 可以吗 可以
     
发表于 2014-11-5 10:36:29 | 显示全部楼层
如果BV-3X10“敷设在“隔热墙”中的导管内——审图意见正确;
如果BV-3X10穿钢管敷设在“非隔热墙”中,且环境温度不超过35℃——审图意见有待商榷。

但楼主你也真是的:
宿舍配电6KW,C32也就够了,了不起你给整一C40,你硬生生给弄个C50,没事找事啊。{:mad:}
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:42:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-5 10:36
如果BV-3X10“敷设在“隔热墙”中的导管内——审图意见正确;
如果BV-3X10穿钢管敷设在“非隔热墙”中,且 ...

{:shy:}拿住宅的箱子改的 忘记改开关了
发表于 2014-11-5 14:38:28 | 显示全部楼层
应该用32A的开关,6KW,又不是8KW
发表于 2015-6-19 10:55:10 | 显示全部楼层
你们院的没给你审出来,非得等审图的给你提出来?也是够郁闷的了,明显50大了啊
     
发表于 2015-6-27 17:45:17 | 显示全部楼层
感觉 宿舍3*6就可以。一个壁 挂空调,一个电热。。余下的插座。照明。但按什么选择性得选3*10的。。我用3*6的,然后总箱和进户箱的断路器都选25A的
     
发表于 2015-6-27 18:03:28 | 显示全部楼层
感觉 宿舍3*6就可以。一个壁 挂空调,一个电热。。余下的插座。照明。但按什么选择性得选3*10的。。我用3*6的,然后总箱和进户箱的断路器都选25A的
     
发表于 2015-6-30 11:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
zagger123 发表于 2015-6-19 10:55
你们院的没给你审出来,非得等审图的给你提出来?也是够郁闷的了,明显50大了啊

还院审呢,审图的都快成校对了
发表于 2017-4-7 13:20:47 | 显示全部楼层
审核校对平时除了嚷嚷着要分钱,其实真不负责任。
     
发表于 2017-4-11 08:22:00 | 显示全部楼层
负荷计算的时候你们功率因数都取得多少啊,