2014年10期《低压电线电缆不同敷设方式的载流量问题》没切中要害

[复制链接]
     
发表于 2014-11-12 16:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
初看到2014年10期目录,《低压电线电缆不同敷设方式的载流量问题》跃入眼帘,原以为会对载流量修正系数如何选择会做论述,没成想洋洋洒洒数千言,无非就是说电线电缆不同敷设敷设方式,载流量需乘以不同校正系数,对未满载不等径的成束电缆载流量校正系数究竟怎么选不说,真是大失所望。
     
发表于 2014-11-12 16:10:00 | 显示全部楼层
不等径的成束电缆如何考虑降容确实是个问题,有待高手答复
发表于 2014-11-12 23:26:49 | 显示全部楼层
{:lol:}要求作者赶紧出来解释一下。。。。
     
发表于 2014-11-13 10:21:23 | 显示全部楼层
还没看到文章,再多问一句,槽盒内的电缆降容系数是怎么取的http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29226-1-1.html
     
发表于 2014-11-13 10:30:11 | 显示全部楼层
han2003 发表于 2014-11-12 23:26
要求作者赶紧出来解释一下。。。。

"未满载不等径的成束电缆载流量校正系数"本就不是该文探讨的问题。。。。
     
发表于 2014-11-13 22:33:57 | 显示全部楼层
这文章看来深度还不够。
     
发表于 2014-11-13 22:37:10 | 显示全部楼层
han2003 发表于 2014-11-12 23:26
要求作者赶紧出来解释一下。。。。

载流量修正系数的事建议请教懂哥,因为
1、懂哥什么都懂,2、如有懂哥不懂的,请参见第一条。。。。。。
发表于 2014-11-19 13:45:44 | 显示全部楼层
同感啊,并未做大量可研实验
     
发表于 2015-1-23 09:10:37 | 显示全部楼层
工业与民用配电设计手册上P502,某一回路实际电流不超过成成束敷设的30%额定电流时,选择修正系数时此回路不考虑,表9-21的注3,同一电缆束是基于截面变化不大于三个标准截面,超过时宜分隔成不同电缆束,或按给出公式计算,不过按公式计算很安全但是偏于保守