审图意见:(电梯)井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的。

[复制链接]
     
发表于 2014-11-13 14:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。

施工图设计——
电梯井道内的维修插座、维修照明配管配线:BV(3~5 X 2.5)GG20-WE。

施工图设计审图意见——
(电梯)井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的。
以 JGJ 16-2008 的下列规定条款作为审图意见的依据:
945.jpg
9454.jpg

     
 楼主| 发表于 2014-11-13 14:18:01 | 显示全部楼层
老诚版主现不做设计已改干审图,对此事是咋样的一个态度?
发表于 2014-11-13 14:48:48 | 显示全部楼层
我们这边也提这样的问题。。。。
     
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:18:25 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-13 14:48
我们这边也提这样的问题。。。。

针对“电梯井道内的维修插座、维修照明配管配线”,你们那“也提这样的问题”?

好不神奇耶!{:funk:}
     
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:30:16 | 显示全部楼层
老诚版主躲哪去了?
     
发表于 2014-11-13 23:26:17 | 显示全部楼层
这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀{:lol:}

点评

真要想挑错,实在太容易  发表于 2014-11-14 11:40

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
tune36 + 1 神马都是浮云

查看全部评分

     
发表于 2014-11-14 08:07:52 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-11-13 23:26
这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀

这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀.
--------  高水平的审图人员!
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:56:32 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-11-13 23:26
这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀

杀手锏啊!
不到关键时刻,不亮屠龙宝刀!{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:58:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-13 15:30
老诚版主躲哪去了?

老诚版主躲猫猫?
     
发表于 2014-11-14 11:17:41 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-11-13 23:26
这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀

呵呵,明白了。以后图上要留些易改的错误给你们审图的。

点评

师父就是这么教我的,总不能让审查师无处下笔~  发表于 2014-11-14 16:58
留些好改的,惹眼的大错,待审图师去捕食。  发表于 2014-11-14 11:42
留白——等着“抹黑”!!!  发表于 2014-11-14 11:31
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:33:01 | 显示全部楼层
yjgabc
留些好改的,惹眼的大错,待审图师去捕食。

尺短寸长
施工图设计——
电梯井道内的维修插座、维修照明配管配线:BV(3~5 X 2.5)GG20-WE。

能用 JGJ 16-2008 的9.4.5 条“阻燃、耐潮湿”去套吗?
审图人员自己得回回炉了。{:huffy:}
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-14 17:37:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2014-11-14 17:38 编辑

GB7588-2003的规定.jpg
民规那条就是错的,瞧瞧《GB 7588-2003》 电梯制造与安装安全规范是怎么说的。
     
发表于 2014-11-14 17:41:18 | 显示全部楼层
民规不看其他规范,想当然啊。
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 17:46:52 | 显示全部楼层
关键是审图人员太离谱,居然针对“电梯井道内的维修插座、维修照明配管配线”(已经穿钢管保护,且平时不用)下手。{:funk:}
     
发表于 2014-11-14 17:57:39 | 显示全部楼层
民规已错,再遇到个不问对错,只知机械执行规范的审图,无语