账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4903|回复: 3

链式连接

[复制链接]
     
发表于 2014-11-13 16:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB50052-2009的7.0.4条,配电系统采用链式连接不妥。我这是五户网点为一路,五个配电箱,不是五个用电设备。

     
发表于 2014-11-21 14:57:18 | 显示全部楼层
我们这里也提出了此问题,我回复说是属于树干式配电,并提出树干式配电与链式配电区别见《工业与民用配电设计手册》第三版 59页,但审图人员不认可,说是图中主电缆一断,必然影响后面的配电箱,与链式没区别,并说树干式配电需要下线开关。沟通无效,如果继续争论就会导致审图通不过,只能按审图人员要求进行修改
     
发表于 2014-11-22 15:17:32 | 显示全部楼层
kjq2014 发表于 2014-11-21 14:57
我们这里也提出了此问题,我回复说是属于树干式配电,并提出树干式配电与链式配电区别见《工业与民用配电设 ...

搞放射式配电,进线的主电缆一断,后面也是没电?

点评

主电缆一断当然都是后面的没电了,从这个特征看那肯定是效果一样的  发表于 2014-11-25 10:23
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则