账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10896|回复: 11

[问题探讨] 70度防火阀是否联动正压送风机停机。

[复制链接]
     
发表于 2014-11-17 11:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范上只提到排烟风机联动停机。防火阀是否应联动正压送风机停机,如果需要,采用那个防火阀联动停机,是风机出风口处的,还是任一个70度防火阀。
     
发表于 2014-11-17 11:44:20 | 显示全部楼层
要看设防火阀的部位及目的
发表于 2014-11-17 15:53:18 | 显示全部楼层
如果是正压风机,不管哪个阀都不能停机。排烟风机就是280阀停机
     
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:56:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-17 11:44
要看设防火阀的部位及目的

求教。。。。。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:57:34 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-17 15:53
如果是正压风机,不管哪个阀都不能停机。排烟风机就是280阀停机

为什么???
发表于 2014-11-18 14:40:46 | 显示全部楼层
请说出正压风机停的理由
     
发表于 2014-11-18 14:54:08 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-18 14:40
请说出正压风机停的理由

难道70度熔断还不停机?还要送热风?{:lol:}
     
发表于 2014-11-18 15:20:26 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-17 15:53
如果是正压风机,不管哪个阀都不能停机。排烟风机就是280阀停机

任意一个停? 不对吧 是风机出口处的70度阀动作才停吧?
发表于 2014-11-18 15:39:20 | 显示全部楼层
正压风机是把室外新风送到楼梯间或前室,大家想想原理,不是空调送风管
     
 楼主| 发表于 2014-11-18 17:16:49 | 显示全部楼层
那位大神给个答案?
     
发表于 2024-11-23 14:45:53 | 显示全部楼层
正压送风一般是会设计出风口的一个70°防火阀熔断连锁关闭风机,有一个风机熔断线,防火阀直联风机的,这个看图纸设计了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则