账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6210|回复: 13

[问题探讨] 低压配电柜选型中电气参数探讨

[复制链接]
     
发表于 2014-11-25 18:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
PDP.jpg
3台1600kVA变压器并列运行,变压器总开关及联络柜采用B类断路器,能否采用上述配电柜?如不能采用原因是什么?
发表于 2014-11-26 08:30:43 | 显示全部楼层
楼主得自己计算一下三台并联的短路电流,太大就分裂运行
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:45:59 | 显示全部楼层
blyx.jpg

短路电流可按上表,实际情况会稍小一些。
     
发表于 2014-11-26 08:57:14 | 显示全部楼层
楼主想过变压器出线电缆最小选多少么?

点评

电缆短路热稳定的截面问题,由于设计使用的断路器有能量脱扣功能,截面并不是很大。  发表于 2014-11-26 09:25
这么并联是专供大功率设备的吧  发表于 2014-11-26 08:58
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:04:50 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-11-26 08:57
楼主想过变压器出线电缆最小选多少么?

欧洲的电气设计,并列运行是常规设计。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:06:53 | 显示全部楼层
FRANCE.jpg
法兰西体育场的电气方案,国内的鸟巢之类的建筑可以和法国的配电方案对比一下。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 09:15:05 | 显示全部楼层
扯远了,我提出这个问题主要是想问大家水平母线、垂直母线及内部燃弧测试的参数大家怎么考虑。
我的观点是上述柜体即使用最高配置也不满足要求。
     
发表于 2014-11-26 09:39:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-11-26 09:40 编辑
闻见知行 发表于 2014-11-26 09:15
扯远了,我提出这个问题主要是想问大家水平母线、垂直母线及内部燃弧测试的参数大家怎么考虑。
我的观点是 ...

如何满足不了,柜体垂直母线短时耐受电流是85kA,1s的,楼主怎么换算的。倒是额定电流6300A还不够
发表于 2014-11-28 10:09:11 | 显示全部楼层
不满足,最好换个大点的,绝缘电阻最大1000V都有点小
     
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:27:28 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:35:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-12-2 12:26 编辑

供应商给我的资料是BLOCKSET,Icw=100kA,Ipk=220kA,我认为偏小。
     
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:36:25 | 显示全部楼层
okken.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则