发表于 2014-11-26 16:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
请教大家住宅小区的电缆沟大家用明沟还是暗沟,还是干脆用排管
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2014-11-26 18:26:44 | 显示全部楼层
按规范执行啊。根据电缆根数不同,选择实施不同的敷设方式。
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:30:46 | 显示全部楼层
那一般采用明沟还是暗沟那
     
发表于 2014-11-27 15:37:00 | 显示全部楼层
因地制宜呗。要是需要穿过一片绿地,肯定是暗沟;要是穿过一片荒地,明沟也无妨;要是需要过路面,肯定又是暗沟了;要是局部需要检修,必须是明沟。一句话因地制宜
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2014-11-27 16:30:17 | 显示全部楼层

,

本帖最后由 rainmen_73 于 2014-11-27 16:32 编辑

本地一律穿管(排管)埋地,电力设计院负责外线
     
发表于 2014-11-27 16:32:30 | 显示全部楼层
pvc-c.jpg
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:36:25 | 显示全部楼层
排管就是井太多,民规上规定不宜超多12根
发表于 2014-12-1 11:32:52 | 显示全部楼层
室外管线不能完全按规范说的做
发表于 2014-12-3 18:39:54 | 显示全部楼层
参照12D101-5《110kV及以下电缆敷设》排管根数可以达到24根,当然还要考虑地下水位的影响以及覆土等因素.