账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5317|回复: 5

首层商铺设置手动火灾报警按钮问题?

[复制链接]
     
发表于 2015-1-20 09:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一个问题:高层住宅(设有火灾自动报警系统)首层商铺,门朝外(没有内走廊),是否商铺所在区域可不设手动火灾报警按钮?
     
发表于 2015-1-20 17:39:52 | 显示全部楼层
我觉得像这种多层商铺每层出口设置一个手动报警吧,楼主在纠结什么呢
     
发表于 2015-1-21 14:35:23 | 显示全部楼层
如果有2层,首层设了2层可以不设。一个都不设,说不过去
     
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:25:13 | 显示全部楼层
谢谢两位!最近看到一个项目的方案未设手动报警按钮,个人觉得不合适,对方的理由是首层商铺门开向外侧空地,特来求证一下。
其实后来想想没必要纠结,因为商铺既然设置了火灾探测器,通道设手动报警按钮就是必然的选择。
发表于 2015-1-26 10:24:50 | 显示全部楼层
设在商铺外廊公共区域,间距不大于25米
发表于 2015-1-26 10:43:59 | 显示全部楼层
可以借鉴给排水专业设置消火栓的位置来设置,我们是设置在门外,间距不大于35米
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则